Historian пишет с разрывами?

СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 12:05 pm
engineer_ua
Симулирую работу контроллера Simatic, через PLCSIM + Nettoplcsim.
Связь с DAServer есть, данные на HMI показываются, только Historian как-то непонятно пишет, минуту пишет, 5 секунд нет, и так по кругу...
В чем может быть проблемма? В симуляторе? На реальном PLC такого фокуса не будет?

На OS установлен InTouch 10.0.2, Historian 9.0, Windows XP SP3.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Re: Historian пишет с разрывами?

СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 1:02 pm
Генератор зла
engineer_ua писал(а):только Historian как-то непонятно пишет, минуту пишет, 5 секунд нет, и так по кругу...

Ничего он у Вас не пишет. Т.е. не опрашивает. Посмотрите 3-й скрин. Качество 252 и его описание. Вот и получается - минуту ждёт, потом реконект.
Судя по логам SMC (крайний скрин) проблемы в DASSIDirect

Re: Historian пишет с разрывами?

СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 1:59 pm
beachbear
Если на какм-нибудь топике IDAS не получает никаких обновлений в течение минуты (по умолчанию) то он думает, что топик сдох и выполняет переподключение. Надо либо увеличить таймаут на топике в конфигурации топиков IDAS-а в хисториане (в том числе можно вообще запретить переподкючаться), либо создать дополнительный тэг в топике, получающий хотя-бы одно значение в минуту, давая IDAS-у понять, что топик не сдох, и вообще живее всех живых.