Репликация в Historian 10 SP1

Сервер БД Historian, ранее InSQL

Репликация в Historian 10 SP1

Сообщение sanitarium » Вт фев 07, 2012 12:11 pm

Есть 2 Historian сервера AHIST1 и AHIST2. На AHIST1 завел тег Т1. Использую Simple Replication. T1 регистрируется на сервере AHIST2 с именем AHIST1.T1. Записываю значение в T1 запросом на сервере AHIST1
INSERT INSQL.Runtime.dbo._ (DateTime, TagName, Value, QualityDetail, wwVersion) VALUES(null, 'T1', 11.6, 192, 'REALTIME')
значение успешно записывается.

На AHIST2 выполняю запрос:
SELECT * FROM INSQL.Runtime.dbo.Live WHERE TagName = 'AHIST1.T1'
Значение среплицировалось. Все ок.

Но при попытке получить это значение через WWClient при обращении к тегу AHIST1.T1 в лог пишется ошибка "Invalid Item Name". Как использовать реплицированные данные в приложениях? Неужели только SQL запросами?
в WWClient делаю Connection
Node: ip адрес сервера где лежат реплицированные значения
Application: aahIOSvrSvc
Topic: tagname
sanitarium
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт фев 07, 2012 11:20 am

Re: Репликация в Historian 10 SP1

Сообщение Генератор зла » Вт фев 07, 2012 10:41 pm

Wonderware IndustrialSQL Server Historian provides an I/O Server called aahIOSvrSvc. This I/O Server is an interface for clients to access data from the Historian. It uses the SuiteLink™ protocol.
Может Вы используете DDE в WWClient-е?
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Репликация в Historian 10 SP1

Сообщение beachbear » Ср фев 08, 2012 6:50 am

В Historian 10.0 реплицированные тэги (tier-2 tags) недоступны для доступа через Historian I/O Server и для последующей ре-репликации. Ожидается снятие этого технического ограничения в следующей версии продукта.
beachbear
 
Сообщения: 149
Зарегистрирован: Вт апр 21, 2009 2:55 pm


Вернуться в Historian Server