Страница 1 из 1

конфигурирование IDAS в InSQL8

СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 3:33 am
nvstinkie
1. создаём IDAS импортированием тэгов из приложения InTouch размещённого на удалённом автоматизированном рабочем месте оператора. Импортирование выполняется успешно.
2. далее нам необходимо поменять источник данных IOServer'а с RSLinx на View. Меняем IOServer type, операция выполняется успешно.
3. В закладке Set storage rules свойств IOServera жмём кнопку Redirect to InTouch, в выпадающем меню имеем только одну запись. Выбираем, жмём ОК. Соглашаемся с предупреждением. Жмём Apply или просто ОК и получаем ошибку -

---------------------------
Error
---------------------------
Invalid Redirect to InTouch: IOServer Key and InTouch Node Key must be different
---------------------------
OK
---------------------------

Помогите пожалуйста разобраться с проблемой, в документации IndustrialSQL Server Historian Administration Guide эта операция описана не достаточно подробно. Там всё выполняется. Остаётся непонятным теперь только как поменять InTouch Node Key (вроде, должна присваиваться автоматически системой). Или всё же эта операция должна выполняться несколько иначе?

СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 4:53 am
Klinkmann_Msk
To nvstinkie:

Create a new IOServer for the Node\View!Tagname and then goto the old IOServer and use the redirect to InTouch Button.

СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2010 6:24 am
nvstinkie
огромное спасибо... :D