Страница 1 из 1

Проблема с FactoryFocus

СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 8:11 pm
Владимир
Доброе время суток!
Суть самой проблемы.
В одной из подсеток крутится Development Node InTouch 9.5.
На нем расшарена папка с проектом.
В другой подсетке стоит FactoryFocus. При выборе проекта, прописываю руками сетевой путь (в списке доступных машин его не видно, хоть и файл hosts подправлен) к узлу.
Вываливается надпись - Application already exists.
Копирую проект локально, указываю путь - та же самая надпись.
Помогите советом, пожалуйста.
Заранее спасибо.

СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 4:29 pm
Дмитрий
Уважаемый Владимир, боюсь что все же не уловил в чем суть Вашей проблемы )
Вы ведь понимаете что означает "Application already exists".
Вероятно, имя выбранного проекта совпадает с существующим именем. Предлагаем Вам действовать так :
• Убедился что проходит ping [Development Node]
• запустить Application Manager (InTouch.exe). Далее Tools->Find Applications выбрать проект. При необходимости используйте команду
net use [local virtual drive] [UNC path проекта] для создания сетевого диска. Вроде проблем не должно быть.(сетевые пути в InTouch используются без \\)

Если Вы просто копируете проект то следует позаботиться о том чтобы все копии проекта получили также идентичный доступ к источнику данных (серверу ввода-вывода), для этого нужно при разработке использовать глобальные адреса источников.
Подробно это описано в руководстве пользователя (русский вариант есть на нашем сайте)

Более конкретная информация от Вас поможет дать более точный ответ. С уважением, техподдержка.

СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 6:51 pm
Владимир
Уважаемый Дмитрий!
Всё, спасибо..
Разобрался..
Там проблема была не только в этом..
Разработчики проекта "забыли" предупредить, что у них локальные адреса в проекте, и нужно ставить дополнительно ставить на каждый View-узел дополнительно OPCLink.. :)
З.Ы. Очень хорошо, что появился данный форум. Буду постоянным посетителем. Спасибо.

СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2007 1:30 pm
Admin
;-)