Страница 1 из 1

Битовая переменная в TrendClient

СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2017 2:55 pm
LSV
Добрый день!

Как можно вывести на график битовую переменную, чтобы она отображалась прямоугольным импульсом, а не пилообразным (растянутым по времени битовым сигналом) ?

Re: Битовая переменная в TrendClient

СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2017 6:07 pm
LSV
Выводится следующим образом, на рисунке красным цветом. Как можно вывести так, как показано зеленым цветом, битовую переменную?

Изображение

Re: Битовая переменная в TrendClient

СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2017 7:05 pm
Генератор зла
Plot Type = Step Line

Re: Битовая переменная в TrendClient

СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2017 8:40 pm
LSV
Спасибо, попробуем.