Журнал событий - исключение событий

Интегрованная среда разработки (IDE) промышленных приложений.

Журнал событий - исключение событий

Сообщение KCD » Вс янв 03, 2016 2:58 pm

Всех с новогодними праздниками!!!

В AlarmClient использую и вывожу содержимое БД WWALMDB системы событий InTouch. При этом в журнале выводятся события типа "PROT", которые сообщают о том, что значение тега изменено из Archestra графики либо Custom Property.
Как избавиться от подобного рода сообщений, чтобы уменьшить кол-во месседжей?
К примеру, для фиксации нажатий кнопок оператором без лишнего мусора...

Изображение
KCD
 
Сообщения: 152
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2015 4:05 pm

Re: Журнал событий - исключение событий

Сообщение Diogen » Вс янв 03, 2016 4:46 pm

В AlarmDBClient'e на вкладке с фильтрами добавьте фильтр type <> PROT.
Diogen
 
Сообщения: 353
Зарегистрирован: Чт мар 27, 2014 6:35 pm

Re: Журнал событий - исключение событий

Сообщение KCD » Вс янв 03, 2016 7:18 pm

Diogen писал(а):В AlarmDBClient'e на вкладке с фильтрами добавьте фильтр type <> PROT.


Досадно, что в фильтр Default добавить данное ограничение нельзя :?
Спасибо, Diogen.
KCD
 
Сообщения: 152
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2015 4:05 pm


Вернуться в Development Studio & FactorySuite A&#178;

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3