Комментирование Connection аларма OPCClient

Интегрованная среда разработки (IDE) промышленных приложений.

Комментирование Connection аларма OPCClient

Сообщение rig12 » Пт янв 21, 2011 8:09 am

всем драсьти

ставлю галочку Detect Connection Alarm в General у экземпляра OPCClient.
в объект вьюере вижу свойтсво ConnectionAlarm.DescAttrName со значением me.ShortDesc.
в скрипте прописываю ему значение "me.КакойТоUDAСтрока": не присваивает.
в объект вьюере также не даёт изменить поле, говорит "Operational error: Write access denied", хотя столбец SecurityClassification==FreeAccess :?

Как затекстовать конекшн-аларм :?
Не хочется использовать ShortDesc, ведь это просто дескришпн самого OPCClient-a, который будет использован в другом месте (
rig12
 
Сообщения: 103
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 6:36 pm

Re: Комментирование Connection аларма OPCClient

Сообщение rig12 » Пт янв 21, 2011 10:12 am

Нашёл! :idea:

Галочку Detect Connection Alarm ставить не следует.
Используем вкладку Extensions, находим свойство ConnectionAlarm, и используем галочку AlarmExtension.
Ну там как обычно
:wink:
rig12
 
Сообщения: 103
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 6:36 pm


Вернуться в Development Studio & FactorySuite A²

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1