Комментарий аларма

Интегрованная среда разработки (IDE) промышленных приложений.

Комментарий аларма

Сообщение rig12 » Вт ноя 09, 2010 4:34 am

В настройках аттрибутов всё выставил таким образом, как отображено в одном из экземпляров в обджект вьюере:

Изображение

Реально же в журнале алармов ставит такие значения:

Изображение

:?
rig12
 
Сообщения: 103
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 6:36 pm

Сообщение Klinkmann_Msk » Вт ноя 09, 2010 6:42 am

To rig12:

Попробуйте прописать статичные мессаджи в поля .DescAttrName
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am

Сообщение rig12 » Чт ноя 11, 2010 12:51 pm

Klinkmann_Msk писал(а):To rig12:

Попробуйте прописать статичные мессаджи в поля .DescAttrName


Тогда и смысл теряется
rig12
 
Сообщения: 103
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 6:36 pm

Сообщение Klinkmann_Msk » Пт ноя 12, 2010 6:50 am

rig12 писал(а):Тогда и смысл теряется

"Попробуйте" - значит попробуйте, а не "используйте всегда".
Какой тип переменных CommentHiHi,... ?
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am

Сообщение rig12 » Пн ноя 15, 2010 4:08 am

Klinkmann_Msk писал(а):
rig12 писал(а):Тогда и смысл теряется

"Попробуйте" - значит попробуйте, а не "используйте всегда".
Какой тип переменных CommentHiHi,... ?


String.
Статичные мессаги так и не пробовал.
Использовал другой объект для отображения таблицы алармов - комментарий отобразился как нужно.
rig12
 
Сообщения: 103
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 6:36 pm


Вернуться в Development Studio & FactorySuite A²

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10