Возникновение аларма у FiledAttribute

Интегрованная среда разработки (IDE) промышленных приложений.

Возникновение аларма у FiledAttribute

Сообщение rig12 » Вт окт 26, 2010 9:29 am

Заметил следующую весчь.

Поле InAlarm дискретного ФилдАтрибута в производном от UserDefined шаблоне не становится в true, если выполняется условие аларма. То есть если значение ФилдАтрибута, например, true, при значении поля ActiveAlarmState=true, поле InAlarm остаётся в значении false.
Так же происходит и в обратном случае, т.е. при ActiveAlarmState=false и атрибут=false, Inalarm остаётся в false.
Видимо, глюк касается во всех случаях в шаблонах, производных от UserDefined, и касается именно FiledAttributes.

Изображение

Известны ли какие-то техноты или что-то подобное в таком роде?

ЗЫ на картинке просто пример. Во всей галактике во всех таких случаях InAlarm не срабатывает.
ЗЗЫ IAS 3.0, InT10.0
rig12
 
Сообщения: 103
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 6:36 pm

Сообщение Klinkmann_Msk » Вт окт 26, 2010 11:26 am

To rig12:

Всё работает (правда, на версии 3.1). Попробуйте установить последние обновления.
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am

Сообщение rig12 » Чт окт 28, 2010 5:36 am

Klinkmann_Msk писал(а):To rig12:

Всё работает (правда, на версии 3.1). Попробуйте установить последние обновления.


именно. в этом и затык :(
rig12
 
Сообщения: 103
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 6:36 pm

Сообщение rig12 » Пн ноя 08, 2010 5:06 am

Klinkmann_Msk писал(а):To rig12:

Всё работает (правда, на версии 3.1). Попробуйте установить последние обновления.


А версия 3.0 не поддерживается?
rig12
 
Сообщения: 103
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 6:36 pm

Сообщение Klinkmann_Msk » Пн ноя 08, 2010 6:33 am

To rig12:

Поддерживается, но руки не доходят её установить :oops:
А старую виртуалку потёр :(

Упс, нашёл виртуалку, сейчас протестирую...
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am

Re: Возникновение аларма у FiledAttribute

Сообщение rig12 » Пн ноя 08, 2010 7:01 am

Изображение

Вообще, подобное по какой причине может быть? Кто-нить в курсах мож?
Т.е. я имею в виду несрабатывание аларма при выполнении его условия.
rig12
 
Сообщения: 103
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 6:36 pm

Сообщение Klinkmann_Msk » Пн ноя 08, 2010 7:07 am

To rig12:

IAS 3.0 SP2
Работает.
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am

Сообщение Klinkmann_Msk » Пн ноя 08, 2010 7:12 am

To rig12:

Различные закосы бывают, если Галактика создавалась из-под русских рег. настроек ОС.
Попробуйте:
1. Скинуть рег. настройки ОС в English (USA)
2. Перезагрузиться
3. Создать новую Галактику
4. Протестировать в новой Галактике.

Пункт 0:
Установить SP2 для IAS 3.0 (если ещё не установлен).
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am

Сообщение Klinkmann_Msk » Пн ноя 08, 2010 8:18 am

Может, сам объект UserDefined повреждён. Попробуйте его удалить и создать новый из шаблона.
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am


Вернуться в Development Studio & FactorySuite A²

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2