Не завершается Delpoy объекта IntouchViewApp

Интегрованная среда разработки (IDE) промышленных приложений.

Не завершается Delpoy объекта IntouchViewApp

Сообщение rig12 » Пн окт 25, 2010 4:59 am

Добрый день

Характерный символ экземпляра - две белые стрелочки на оранжевом фоне. Ну вы меня понели...
OS Configuration Utility запускалась
Деплой всех остальных объектов прошёл нормально
rig12
 
Сообщения: 103
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 6:36 pm

Сообщение Klinkmann_Msk » Пн окт 25, 2010 5:12 am

Логи?
Сообщения об ошибках?
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am

Сообщение rig12 » Пн окт 25, 2010 5:24 am

Klinkmann_Msk писал(а):Логи?
Сообщения об ошибках?


А там ничего нет подозрительного
выглядит как обычный деплой
Код: Выделить всё
1782   25.10.2010   10:44:00   1196   3296   Info   WWPackageServer   Deploy Operation Mode is Multi Threaded. Starting deploying  394 objects.

1783   25.10.2010   10:44:00   1196   3296   Info   WWPackageServer   Deploy Operation is setting chunk_size to 1000,   creating threadpool of size 1,   TotalPlatformsSelected 1,TotalPlatforms_HostedObjects_>=1000  0,TotalPlatforms_HostedObjects_>=500  0

1784   25.10.2010   10:44:00   1196   3296   Info   WWPackageServer   Performing Deploy operation, Mode : Multi Threaded, MaxThreadPoolSize = 1, Queuing NumberOfPlatforms = 1, Chunk_Size = 1000

1785   25.10.2010   10:44:02   1196   4996   Info   PlatformCategory   Deploying platform "Bobrovka_ARM1" (id:15) onscan to node OI9 in galaxy "REPOSITORY" GUID: {933A9189-3574-4322-8971-0FC48796BFAA} version "ArchestrA Slice 12" [identifier:3339]. Dynamic attrs: 0, Properties: 35

1786   25.10.2010   10:44:05   1196   4996   Info   PlatformCategory   Deploying platform "Bobrovka_ARM1" (id:15) -- Installing 107 files on node OI9

1787   25.10.2010   10:45:18   1196   4996   Info   EngineCategory   Deploying engine to platform "Bobrovka_ARM1" (id:15) - Installing 6 files on node OI9

1788   25.10.2010   10:45:29   1196   4996   Info   EngineCategory   Deploying non-redundant engine "AppEngine_Bobr_ARM1" (id:3) onscan to platform "Bobrovka_ARM1" (id:15) on node OI9 in galaxy "REPOSITORY"

1789   25.10.2010   10:45:49   1196   4996   Info   ApplicationCategory   Deploying application object(s) to engine "AppEngine_Bobr_ARM1" (id:3) on platform "Bobrovka_ARM1" (id:15) - Installing 4 files on node OI9

1790   25.10.2010   10:45:58   1196   4996   Info   ApplicationCategory   [1] Deploying 6 object(s) offscan to engine "AppEngine_Bobr_ARM1" (id:3) on platform "Bobrovka_ARM1" (id:15) (complete deployment - 605149:35021)

1791   25.10.2010   10:46:01   1196   4996   Info   ApplicationCategory   Deploying application object(s) to engine "AppEngine_Bobr_ARM1" (id:3) on platform "Bobrovka_ARM1" (id:15) - Installing 2 files on node OI9

1792   25.10.2010   10:46:10   1196   4996   Info   ApplicationCategory   [1] Deploying 1 object(s) offscan to engine "AppEngine_Bobr_ARM1" (id:3) on platform "Bobrovka_ARM1" (id:15) (complete deployment - 224780:8350)

1793   25.10.2010   10:46:11   1196   4996   Info   ApplicationCategory   Deploying application object(s) to engine "AppEngine_Bobr_ARM1" (id:3) on platform "Bobrovka_ARM1" (id:15) - Installing 1 files on node OI9

1794   25.10.2010   10:46:20   1196   4996   Info   ApplicationCategory   [1] Deploying 20 object(s) offscan to engine "AppEngine_Bobr_ARM1" (id:3) on platform "Bobrovka_ARM1" (id:15) (complete deployment - 232
00:1515)

rig12
 
Сообщения: 103
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 6:36 pm

Сообщение Klinkmann_Msk » Пн окт 25, 2010 5:28 am

To rig12:

1782 25.10.2010 10:44:00 1196 3296 Info WWPackageServer Deploy Operation Mode is Multi Threaded. Starting deploying 394 objects.

Попробуйте деплоить частями. При деплое большого количества объектов бывают проблемы.
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am

Сообщение Klinkmann_Msk » Пн окт 25, 2010 6:03 am

To rig12:

Есть ещё такая тема:

Issue Summary: Unable to deploy ViewEngine after upgrading from an older version of Application Server.
Cause Summary: THE CAUSE OF THIS ISSUE IS A BAD OR CORRUPT PRODUCT INSTALLATION.
--------------------------------------------------------------------------------
Cause Description: The product may not be installed properly, or another program or driver may be interfering with the installation. There may also be a version conflict or corrupted program files.
--------------------------------------------------------------------------------
Resolution Summary: Resolved with a complete uninstall of Wonderware software before reinstalling. This includes . . .
--------------------------------------------------------------------------------
Resolution Description: Add/Remove uninstall, then delete folders, Registry entries involving Wonderware; Archestra. Customer update: I removed all things Wonderware (incl registry). I reinstalled everything. It seems to work again. Computer seems to boot a lot faster too.
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am

Сообщение rig12 » Пн окт 25, 2010 6:07 am

Klinkmann_Msk писал(а):To rig12:

1782 25.10.2010 10:44:00 1196 3296 Info WWPackageServer Deploy Operation Mode is Multi Threaded. Starting deploying 394 objects.

Попробуйте деплоить частями. При деплое большого количества объектов бывают проблемы.


Именно так и делал, деплоил отдельно по area'м. Деплой приложения не заканчивается.
rig12
 
Сообщения: 103
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 6:36 pm

Сообщение rig12 » Пн окт 25, 2010 6:09 am

Klinkmann_Msk писал(а):To rig12:

Есть ещё такая тема:

Issue Summary: Unable to deploy ViewEngine after upgrading from an older version of Application Server.
Cause Summary: THE CAUSE OF THIS ISSUE IS A BAD OR CORRUPT PRODUCT INSTALLATION.
--------------------------------------------------------------------------------
Cause Description: The product may not be installed properly, or another program or driver may be interfering with the installation. There may also be a version conflict or corrupted program files.
--------------------------------------------------------------------------------
Resolution Summary: Resolved with a complete uninstall of Wonderware software before reinstalling. This includes . . .
--------------------------------------------------------------------------------
Resolution Description: Add/Remove uninstall, then delete folders, Registry entries involving Wonderware; Archestra. Customer update: I removed all things Wonderware (incl registry). I reinstalled everything. It seems to work again. Computer seems to boot a lot faster too.


Переустанавливали операционную систему полностью с переустановкой, соответственно, всего апликейшина
rig12
 
Сообщения: 103
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 6:36 pm

Сообщение Klinkmann_Msk » Пн окт 25, 2010 6:20 am

To rig12:

Ещё немного:

Verify that your InTouchViewApp instance is assigned to a ViewEngine instance that in its turn is assigned to a WinPlatform instance configured to represent your client node.
The WinPlatform and ViewEngine have to be deployed before the InTouchViewApp can be deployed (simplest way may be to cascade deploy the WinPlatform hosting your app). Before all of that, however, you have to create and deploy a WinPlatform instance for your Galaxy Repository server.

Попробуйте прописывать не имя платформы, а IP-адрес.
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am

Сообщение rig12 » Пн окт 25, 2010 7:31 am

Klinkmann_Msk писал(а):To rig12:

Ещё немного:

Verify that your InTouchViewApp instance is assigned to a ViewEngine instance that in its turn is assigned to a WinPlatform instance configured to represent your client node.
The WinPlatform and ViewEngine have to be deployed before the InTouchViewApp can be deployed (simplest way may be to cascade deploy the WinPlatform hosting your app). Before all of that, however, you have to create and deploy a WinPlatform instance for your Galaxy Repository server.

Попробуйте прописывать не имя платформы, а IP-адрес.


Кстати, об IP-адресах
Производили деплой с удалённого сервера GR через определённую последовательность шлюзов. Особенности этой корпоративной сети не знаю, но деплой вообще не происходил даже при прописываниии IP-адресов, пока не указали его на сервере и на клиенте в файле hosts, что в windows\system32\drivers\etc
rig12
 
Сообщения: 103
Зарегистрирован: Чт янв 15, 2009 6:36 pm

Сообщение Klinkmann_Msk » Пн окт 25, 2010 7:43 am

To rig12:

Тогда надо "копать" сеть (шлюзы, аппаратные фаерволы,...).
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am


Вернуться в Development Studio & FactorySuite A²

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5

cron