Здравствуйте, я столкнулся со следующей проблемой. Есть большое количество экземпляров шаблона. Все адреса ввода/вывода для полевых атрибутов я формирую в скрипте инициализации. Но со строкой комментария аларма так не получается. Поле .DescAttrName оказывается только для чтения. Хотелось бы все действия сделать в шаблоне, и изменения экземпляров свести к минимуму.
Можно ли в скрипте формировать сообщения для каждого аларма для Field attributes без использования UDA?
Иначе приходится прописывать в каждом экземпляре шаблона комментарий в поле Description.
Или может быть я неверно отображаю алармы в интаче? Я использую Dist. Alarm Display, в качестве имени сигнала использую комментарий аларма, т.к. имя тега оператору ничего не скажет.
IAS 2.1, InTouch 9.5.