AlarmViewerCtrl на клиенте \\NodeName\Galaxy!Area

Системная платформа - продукт для комплексной автоматизации процессов предприятия от Wonderware.

AlarmViewerCtrl на клиенте \\NodeName\Galaxy!Area

Сообщение engineer_ua » Пн мар 02, 2020 6:03 pm

Обратил внимание что после миграции клиент/серверного проекта с
IDE 3.0 SP2 на IDE 2014R2SP1
На клиенте не отображались текущие аварии (компонент AlarmViewerCtrl), хотя исторические аварии из базы данных WWALMDB отображались корректно.
После поисков в нете наткнулся на
028933 - how to query alarms from Galaxy Objects with the alarm Viewer Ctrl.
Где написано что запрос на клиенте должен быть с указанием NodeName
used the following query to fix the issue: \\NodeName\Galaxy!Area!ObjectName*
раньше запрос был
\Galaxy!FO1
А теперь нужно прописывать NodeName
\\ESASP_SRV4\Galaxy!FO1
После изменения запросов все заработало.

Странно как оно работало (и продолжает работать) на IDE 3.0 SP2,
Без указания NodeName?


Изображение
engineer_ua
 
Сообщения: 226
Зарегистрирован: Пн мар 23, 2015 1:49 pm

Re: AlarmViewerCtrl на клиенте \\NodeName\Galaxy!Area

Сообщение Генератор зла » Вт мар 03, 2020 12:06 am

engineer_ua писал(а):Странно как оно работало (и продолжает работать) на IDE 3.0 SP2,
Без указания NodeName?

Считайте это багом. Ибо поле "InTouch alarm provider" в закладке General каждой Платформы существует совсем не зря.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: AlarmViewerCtrl на клиенте \\NodeName\Galaxy!Area

Сообщение aignatiev » Пн ноя 14, 2022 11:49 am

Добрый день!
Подскажите пожалуйста:
1) Как проверить, что IDE 2014R2SP1 производит запись алярмов (текущая сигнализация, история сигнализации)?
2) Где все таки система записывает алярмы? ( в БД sql или это просто файлы?).
Дело в том, что ранее все у меня работало и алармы читались клиентом, сейчас выдает следующее сообщение( см. вложенный скрин).
Не знаю куда копать, дело в том, что есть аналогичный сервер с точно таким же проектом, с данного сервера все алярмы читаются без проблем. Такое ощущение, что сломалась какая то служба IDE 2014R2SP1.
Спасибо.
Вложения
1234.jpg
(103.85 КБ) Скачиваний: 0
aignatiev
 
Сообщения: 46
Зарегистрирован: Вт сен 17, 2013 2:28 pm


Вернуться в Wonderware System Platform

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

cron