Wonderware InTouch OMI + OPC Server Sigmatek

Добрый день! Разрабатываем проект на InTouch OMI SP 2017.
Столкнулись с проблемой взаимодействия OPC Server Sigmatek с IDE.
Обьявляем новый OPC сервер подсоединяем ОРС Sigmatek, подтягиваем нужные точки.
В этот момент автоматически запускается OPC Sigmatek с индикацией подключенного клиента - IDE (Wonderware).
Далее формируем точки в самой IDE и подсоединяем к точкам OPC Servera.
Выполняем Deploy но данные с OPC Servera Sigmatek не передаются вообще пишет NaN.
Такое чувство что сама система (IDE) не запускает OPC Sigmatek в режиме исполнения по какой то причине????
В проекте установлен и настроен еще один OPC Server Omron к нему никаких вопросов вообще нет все работает, все передается.
Принцип настройки один в один.
Отдельно проверили работоспособность OPC Server Sigmatek на другой СКАДЕ CX-Supervisor, вопросов нет все нормально работает!!!
Причина только в Wonderware InTouch OMI, что делать??? Спасибо за Ваши рекомендации!!!
Столкнулись с проблемой взаимодействия OPC Server Sigmatek с IDE.
Обьявляем новый OPC сервер подсоединяем ОРС Sigmatek, подтягиваем нужные точки.
В этот момент автоматически запускается OPC Sigmatek с индикацией подключенного клиента - IDE (Wonderware).
Далее формируем точки в самой IDE и подсоединяем к точкам OPC Servera.
Выполняем Deploy но данные с OPC Servera Sigmatek не передаются вообще пишет NaN.
Такое чувство что сама система (IDE) не запускает OPC Sigmatek в режиме исполнения по какой то причине????
В проекте установлен и настроен еще один OPC Server Omron к нему никаких вопросов вообще нет все работает, все передается.
Принцип настройки один в один.
Отдельно проверили работоспособность OPC Server Sigmatek на другой СКАДЕ CX-Supervisor, вопросов нет все нормально работает!!!
Причина только в Wonderware InTouch OMI, что делать??? Спасибо за Ваши рекомендации!!!