Сообщение Kurakde » Пн май 28, 2018 8:10 pm

Добрый день! Разрабатываем проект на InTouch OMI SP 2017.
Столкнулись с проблемой взаимодействия OPC Server Sigmatek с IDE.
Обьявляем новый OPC сервер подсоединяем ОРС Sigmatek, подтягиваем нужные точки.
В этот момент автоматически запускается OPC Sigmatek с индикацией подключенного клиента - IDE (Wonderware).
Далее формируем точки в самой IDE и подсоединяем к точкам OPC Servera.
Выполняем Deploy но данные с OPC Servera Sigmatek не передаются вообще пишет NaN.
Такое чувство что сама система (IDE) не запускает OPC Sigmatek в режиме исполнения по какой то причине????

В проекте установлен и настроен еще один OPC Server Omron к нему никаких вопросов вообще нет все работает, все передается.
Принцип настройки один в один.

Отдельно проверили работоспособность OPC Server Sigmatek на другой СКАДЕ CX-Supervisor, вопросов нет все нормально работает!!!

Причина только в Wonderware InTouch OMI, что делать??? Спасибо за Ваши рекомендации!!!
Kurakde
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пн май 28, 2018 7:17 pm

Re: Wonderware InTouch OMI + OPC Server Sigmatek

Сообщение Генератор зла » Вт май 29, 2018 2:45 am

Kurakde писал(а):Выполняем Deploy но данные с OPC Servera Sigmatek не передаются вообще пишет NaN.

Деплоите на GR?
Проверяйте логи SMC на момент деплоя. Причина обычно проясняется по логам.
Попробуйте работать не через $OPCClient, а через связку FSGateway+$DDESuitelink Client
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Wonderware InTouch OMI + OPC Server Sigmatek

Сообщение Kurakde » Чт май 31, 2018 2:28 am

Добрый день! Спасибо за ответ! А можно про связку FSGateway+$DDESuitelink Client подробнее??
Где взять, как настроить, хотя бы в общих чертах......
Kurakde
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пн май 28, 2018 7:17 pm

Re: Wonderware InTouch OMI + OPC Server Sigmatek

Сообщение Генератор зла » Чт май 31, 2018 11:45 pm

FSGateway - универсальный шлюз между протоколами SuiteLink-OPC DA-DDE-MX. Начиная с версии 2014 автоматически инсталлируется с любым продуктом WW.
Ищите его внутри ArchestrA SMC-консоли.
Предлагаю прописать в нём подключение к OPC-серверу и тянут из него данные через SuiteLink посредством $DDESuitelink Client.
Доку можно посмотреть здесь:
https://knowledge.insourcess.com/@api/d ... ateway.pdf