Здравствуйте! Есть вопрос может кто подскажет. Есть машина 1 на которой стоит ArchestrA и Hstorian, есть машина 2 на которой с window wiever крутиться мнемосхема. Загвоздка такая: на машине 2 в мнемосхеме вместо журнала событий(alarm client) отображается белый фон и красный крест с надписью "Failed to create client control", а если на машине 1 запустить ту же мнемосхему в рантайм интача то журнал событий отображается корректно. В alarm client в свойстве alarm querry прописываю " \\имя галактики\Galaxy!номер area", и в WinPlatform в свойстве InTouch alarm provaider галочка стоит. Подскажите пожалуйста новичку на что обратить внимание
1. Undeploy приложение InTouch со 2-й машины 2. Validate для шаблона приложения InTouch (если будут найдены ошибки/предупреждения - устранить) 3. Validate экземпляра приложения InTouch (если будут найдены ошибки/предупреждения - устранить) 4. Deploy
Red X = белый прямоугольник, перечёркнутый красным крестом по диагоналям. Это означает о наличии ошибки в одном или нескольких эл-тах визуализации. С Alarm Client может быть всяко: от несовпадения версии Client-а по сравнению с IDE-шной, разных версий Dot Net на компьютерах (в том числе и языковых), не тех версий библиотек Visual C, до банального повреждения компонента.
Вероятно проблема инициализации EAC.dll (AlarmClient control) Смотрите на машине 2 в SMC логи , скорее всего там будет сообщения с указанием пути к проблемному EAC.dll Когда обнаружите путь, скопируйте оригинальный контролл EAC.dll с машины 1
Проблема решена, и решение ее оказалась проста. На машине 2 через SMC посмотрел логи, и он ругался на временные зоны, у меня на машине 1 стоял временная зона +5 Карачи, а на машине 2 +5 Екатеринбург. Изменил временную зону на машине 2 на такую же как на машине 1, и все заработало