Сообщение vaako1991 » Пт янв 27, 2017 1:12 pm

Здравствуйте! Есть вопрос может кто подскажет. Есть машина 1 на которой стоит ArchestrA и Hstorian, есть машина 2 на которой с window wiever крутиться мнемосхема. Загвоздка такая: на машине 2 в мнемосхеме вместо журнала событий(alarm client) отображается белый фон и красный крест с надписью "Failed to create client control", а если на машине 1 запустить ту же мнемосхему в рантайм интача то журнал событий отображается корректно. В alarm client в свойстве alarm querry прописываю " \\имя галактики\Galaxy!номер area", и в WinPlatform в свойстве InTouch alarm provaider галочка стоит. Подскажите пожалуйста новичку на что обратить внимание
vaako1991
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пт янв 27, 2017 12:11 pm

Re: Alarm Client

Сообщение Генератор зла » Пт янв 27, 2017 1:25 pm

На машине №2 приложение InTouch какое: Managed, Published, Standalone ?
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Alarm Client

Сообщение vaako1991 » Пт янв 27, 2017 1:52 pm

Managed
vaako1991
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пт янв 27, 2017 12:11 pm

Re: Alarm Client

Сообщение Генератор зла » Пт янв 27, 2017 2:00 pm

1. Undeploy приложение InTouch со 2-й машины
2. Validate для шаблона приложения InTouch (если будут найдены ошибки/предупреждения - устранить)
3. Validate экземпляра приложения InTouch (если будут найдены ошибки/предупреждения - устранить)
4. Deploy
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Alarm Client

Сообщение Генератор зла » Пт янв 27, 2017 2:33 pm

Кстати, Red X может быть из-за несовпадения версий обсуждаемого Client-a в среде разработки и машине №2
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Alarm Client

Сообщение vaako1991 » Вс янв 29, 2017 6:39 pm

Пробовал андеплоить InTouchViewApp и выполнил validate его и шаблона,а затем заново деплоить. Ситуация не изменилась. А можно поподробнее про Red X ?
vaako1991
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пт янв 27, 2017 12:11 pm

Re: Alarm Client

Сообщение Генератор зла » Вс янв 29, 2017 10:23 pm

Red X = белый прямоугольник, перечёркнутый красным крестом по диагоналям.
Это означает о наличии ошибки в одном или нескольких эл-тах визуализации. С Alarm Client может быть всяко: от несовпадения версии Client-а по сравнению с IDE-шной, разных версий Dot Net на компьютерах (в том числе и языковых), не тех версий библиотек Visual C, до банального повреждения компонента.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Alarm Client

Сообщение Генератор зла » Вс янв 29, 2017 10:24 pm

Попробуйте сделать Publish приложения, переписать его на компьютер №2 и запустить.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Alarm Client

Сообщение Basilio » Пн янв 30, 2017 4:50 pm

Вероятно проблема инициализации EAC.dll (AlarmClient control)
Смотрите на машине 2 в SMC логи , скорее всего там будет сообщения с указанием пути к проблемному EAC.dll
Когда обнаружите путь, скопируйте оригинальный контролл EAC.dll с машины 1
Путь: C:\Program Files (x86)\ArchestrA\Framework\Bin\Invensys_Systems_Inc_eac.dll
и вставьте/замените в машине 2
Basilio
 
Сообщения: 47
Зарегистрирован: Вт мар 22, 2011 7:42 am

Re: Alarm Client

Сообщение vaako1991 » Чт фев 09, 2017 7:36 pm

Проблема решена, и решение ее оказалась проста. На машине 2 через SMC посмотрел логи, и он ругался на временные зоны, у меня на машине 1 стоял временная зона +5 Карачи, а на машине 2 +5 Екатеринбург. Изменил временную зону на машине 2 на такую же как на машине 1, и все заработало :D