acknowlegde некоторыx alarm в SCADA не виден на HMI и в PLC

Системная платформа - продукт для комплексной автоматизации процессов предприятия от Wonderware.

acknowlegde некоторыx alarm в SCADA не виден на HMI и в PLC

Сообщение DutchA » Чт июл 10, 2014 4:20 am

привет. Может быть мой вопрос не совсем в тему (на этом site). Надежда на то, что кто-нибудь сталкивался с такой сиуацией. Уже дня 4 бьемся над следущей проблемой.
имеем:
PLC 1500,
SCADA ArchestrA/InTouch,
HMI001 и HMI002 (Siemens).

проблема: acknowlegde некоторыx (не всех) alarm в SCADA не виден на HMI и в PLC.

С адресами alarm'ов (Ack bit) все в порядке. Причем в PLC alarm'ы представлены в word, некоторые alarm'ы из word'а реагируют, а некоторые из того же word'а - нет. В HMI settings тоже смотрели, но вроде ничего не нашли. В PLC ack-пульс достаточно длинный чтобы среагировать. В ArchestrA аттрибуты alarm'ов идентичны.

У кого-нибудь есть идеи где еще поискать решение проблемы?
DutchA
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Ср май 28, 2014 1:16 am

Re: acknowlegde некоторыx alarm в SCADA не виден на HMI и в

Сообщение mp3corp » Чт июл 10, 2014 11:32 am

Как я понял ПЛК у Вас MicroLogic1500, не много не понял про квитирование аларма, сколько видел проектов но алармы и квитирование все находится на уровне скада системы, причем когда используется панель HMI и отдельно АРМ, то на панели своя подсистема алармов, на панели своя. Как я понимаю, после какой то аварийной остановки взводится аварийный бит на наличие аварии какого-либо устройства, а квитирование подразумевает выставление -0/1 в нужный регистр? Посмотрите лог в SMC при квитировании что появляется в логах, какой драйвер I/O используете (RSLInx, DASMBTCP)? Вполне может быть что сама программа в ПЛК не дает сбросить какой-то бит.
mp3corp
 
Сообщения: 375
Зарегистрирован: Вт фев 22, 2011 4:47 am

Re: acknowlegde некоторыx alarm в SCADA не виден на HMI и в

Сообщение DutchA » Чт июл 10, 2014 1:42 pm

Спасибо за реакцию.

Пардон, не полную info дала.

PLC Siemens 1500 серия
SCADA коммунизирует с PLC через OPC (KepServer).

Насчет alarm подсистемы: при acknowlegde alarm в SCADA, alarm'ы в SCADA становятся acknowledged. А в PLC некоторые Ack bits не проходят и на HMI alarm'ы остаются unacknowledged.

Насчет logs в SMC: не смотрела - надо посмотреть.

Про драйвер I/O не в курсе, а что именно от него зависит?

странно, что определенная часть (одни и теже) alarm'ов реагирует, а другие (тоже стандартный набор) - нет.
DutchA
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Ср май 28, 2014 1:16 am

Re: acknowlegde некоторыx alarm в SCADA не виден на HMI и в

Сообщение mp3corp » Чт июл 10, 2014 3:04 pm

Попробуйте следущее, зайти на контроллер в OnLine режиме вручную подтвердить (выставить нужный бит) и посмотреть на реакцию в СКАДЕ системе и HMI.
mp3corp
 
Сообщения: 375
Зарегистрирован: Вт фев 22, 2011 4:47 am


Вернуться в Wonderware System Platform

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13

cron