Вывод аларма из UDO

Системная платформа - продукт для комплексной автоматизации процессов предприятия от Wonderware.

Вывод аларма из UDO

Сообщение regrsv » Чт сен 26, 2013 3:02 pm

Доброго времени суток уважаемые форумчане.
SP version 3.1.3113
Необходимо сформировать строку которая будет выведена в AlarmClient.
$UserDefined объект. В нём создаю UDA BoolUDA тип boolean категория User writeble.
Создаю UDA StrUDA тип string категория User writeble.
Настраиваю аларм на тэг BoolUDA во вкладке Extentions. Выделяю BoolUDA - ставлю галочку Alarm extention и в поле Alarm message вставляю Me.StrUDA
проверяю..
Пробую по нажатию кнопки присваиваю StrUDA = "пример1" и потом вывожу аларм.
В журнале вижу запись вместо нужного мне "пример1" появляется
Write Success - The User Defined object provides a starting point for creating custom built objects that include Discrete and _ Attributes, UDAs, Scripts, Extensions, or Contained objects.

Всё это описано тут viewtopic.php?f=5&t=3907
но что именно я делаю не так или не делаю?
заранее спасибо
regrsv
 
Сообщения: 28
Зарегистрирован: Чт янв 31, 2013 11:00 am

Re: Вывод аларма из UDO

Сообщение regrsv » Чт сен 26, 2013 3:12 pm

всем кто заглянул спасибо. разобрался.... просто надо было замкнуть замочек на поле Alarm mesage.
regrsv
 
Сообщения: 28
Зарегистрирован: Чт янв 31, 2013 11:00 am