Страница 1 из 1

Квитирование алармов из InTouch

СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 1:57 pm
AirBus
Добрый день.
Вопрос следующий. Есть Area - GSP_5_PNL на платформе. Как заквитировать из InTouch все алармы из нее?
Ack \\GSP5-PNL\Galaxy!GSP_5_PNL; выдает сообщение об ошибке Unrecognized charachter.

Как решить такую проблему?

Спасибо

Re: Квитирование алармов из InTouch

СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 2:02 pm
Генератор зла
Ack \Galaxy!GSP_5_PNL
Ack Galaxy!GSP_5_PNL
Ack GSP_5_PNL

Один из трёх, лень пробовать. Area = Alarm Group

Re: Квитирование алармов из InTouch

СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 5:18 pm
AirBus
У меня ни один из трех не зарабтал.
Может что не так делаю.
Я завел в Alarm Groups InTouch группу с именем моей Area.
В скрипте на кнопке написал Ack GSP_5_PNL, и ничего.
Остальные варианты выдают ту же ошибку, Unrecognized charachter.

Re: Квитирование алармов из InTouch

СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 3:08 am
Генератор зла
The .Ack dotfield and the Ack function is used to acknowledge local alarms only. Use the almAck functions to acknowledge distributed alarms. Make sure the distributed alarm object query is set to the appropriate alarm provider.

Re: Квитирование алармов из InTouch

СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 1:05 pm
Генератор зла
Используйте Distributed Alarm Display вместо AlarmViewCtrl
Query = \Galaxy!Area_Name

Кнопка квитирования - Action
almAckGroup ("ALMOBJ_1", "\Galaxy", "Area_Name", "Экспелиармус!!!");
ALMOBJ_1 - имя экземпляра Distributed Alarm Display