Error import GraphicSymbols.aaPKG

Системная платформа - продукт для комплексной автоматизации процессов предприятия от Wonderware.

Error import GraphicSymbols.aaPKG

Сообщение mak » Пн сен 06, 2010 7:56 am

После имортирования пользовательских графических элементов с индентичной версии IAS не получается увидеть сами рисунки. По нажатию на симбол открывается пустой графический редактор ArchestrA, в колонке слева "Elements" пишет: "Emply Canvas".
IAS 3.0 SP2
IT 10.0 SP2
mak
 
Сообщения: 64
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 2:08 am

Сообщение Klinkmann_Msk » Пн сен 06, 2010 2:21 pm

To mak:

Попробуйте импортнуть в свежую (вновь созданную) пустую Галактику.
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am

Сообщение mak » Вт сен 07, 2010 2:31 am

Klinkmann_Msk писал(а):To mak:

Попробуйте импортнуть в свежую (вновь созданную) пустую Галактику.


Пробывал с типом Galaxy: Base_Application_Server.cab - не помогло. Тип Default_Galaxy не захотел создаваться, пишет вот что
Изображение
До IAS3.0SP2+IT10.0SP2 на тачке стоял IAS3.1SP2+IT10.1Sp2, после уcтановки IAS3.0SP2 возникла такая же ошибка, как у коллеги с
http://www.InTouch.ru/forum/viewtopic.php?t=1328

Добвил отсутствующую dll'ку в ProgrammsFiles/Archestra + проделал следующую операцию:
- Delete All Galaxies with IDE
- Uninstall IAS
- Remove the directory Achestra\Framework
- Reinstall IAS
- Create a Galaxy With Default Galaxy and not with Base Application Server
- Clear windows registry


Тоже не помогло.

А при создании графического символа не дает сохранить,пишет что и тут: http://www.InTouch.ru/forum/viewtopic.php?t=1330
mak
 
Сообщения: 64
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 2:08 am

Сообщение Klinkmann_Msk » Вт сен 07, 2010 7:46 am

To mak:

1.
- Delete All Galaxies with IDE
- Uninstall IAS
- Uninstall ALL versions .NET
- Remove the directory Achestra\Framework
- Reinstall IAS
- Create a Galaxy With Default Galaxy and not with Base Application Server
2. Какая ОС (включая SP)?
3. ОС 32/64-бит?
4. Региональные настройки ОС русские/английские?
5. Антивирусы/фаерволы?
6. When creating the Galaxy directly from a cab, the name can be different. Also, it is usually not a problem to create the Galaxy from an older version cab (it migrates as usual when you connect) but you should probably make sure that the cab is not a newer version than the current GR.
7.
а)Your permissions/firewall settings are incorrect. Re-run OSConfig and the Change Network Account and reboot the machine.
б)your DEP is still enabled. Edit your boot.ini file to have noexecute=alwaysoff.
в)Your installation is corrupt, and unfortunately you will have to uninstall and reinstall IAS.
8. Повреждена ОС. Реинсталл.
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am


Вернуться в Wonderware System Platform

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12