IAS и OPCClient нет значение после точки

Системная платформа - продукт для комплексной автоматизации процессов предприятия от Wonderware.

IAS и OPCClient нет значение после точки

Сообщение Natalia » Чт сен 10, 2009 7:21 am

Есть AppServer, на платформе крутится OPCClient нацеленый на IsaGraf OPC DA Server
Переменные видим, забираем, все вроди хорошо. Только значения которые мы забираем типа Real, а вот в Application они в большинстве случаев отображаются целыми.
А в "большинстве случаев", потому что после многократного Deploy UnDeploy в разных последовательностях значения после запятой все-таки отображаются, но до следующего внесения изменений в конфигурацию OPCClient - а.

Настройки OPCClient:
Server name: ICSTriplex.IsagrafOPCDA20.1
стоит галочка Run server out-of-proc
Scan group содержит 6 групп (предполагается больше, где-то порядка 20-25), в каждой группе около 30 ссылок
Natalia
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт сен 10, 2009 6:57 am

Сообщение Klinkmann_Msk » Пт сен 18, 2009 10:38 am

To Natalia.
Каковы региональные настройки ОС?
Попробуйте вместо $OPCClient-а использовать связку FSGateway-$DDESuiteLink Client. $OPCClient у WW, к сожалению, работает как то странно :)
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819