Сообщение NIK » Пт окт 31, 2008 10:43 pm

Всем здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, может ли IAS собрать данные по Modbus c контроллеров СИКОН? Если да то, как это можно организовать?
NIK
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Пт сен 26, 2008 8:36 pm

Сообщение Misha » Сб ноя 01, 2008 1:00 pm

Если СИКОН поддерживает протокол ModBus, то конечно может. Для этого надо поставить DA сервер ModBus с диска DeviceIntegration. И будет тебе счастье.
Misha
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2008 1:38 pm

Сообщение NIK » Сб ноя 01, 2008 3:18 pm

Спасибо за ответ Misha.
Сикон да поддерживает Modbus. Device Integration уже поставил, вижу там 9 объектов новых. Только не монимаю разве не надо ставить платформу на контроллер, а просто сконфинурить нужный Device Integration и он подцепит данные ? И если так то какой выбрать Device Integration?
Заранее спасибо.
NIK
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Пт сен 26, 2008 8:36 pm

Сообщение Misha » Ср ноя 05, 2008 1:00 pm

На самом деле я ИАСом по Модбасу никогда не читал данные, поэтому конкретно как что настраивать не скажу. Считаю что надо использовать ModbusSerial 2.15 или ModbusSerialPLC 1.2. В сам контроллер ничего грузить не надо. Надо только выбранный объект развернуть на машину которая будет непосредственно подключена к твоему PLC. Надеюсь у тебя получиться.
Misha
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2008 1:38 pm

Сообщение NIK » Ср ноя 05, 2008 4:27 pm

Спасибо за помощь. Как только протестирую, сразу напишу.