Страница 1 из 1

Не считает InTouch

СообщениеДобавлено: Пт июл 04, 2014 7:08 pm
Рустам
Здравтсвуйте! Такая проблема: в проекте реализован подсчет суточного расхода, вычисляется он из накопительного. Написан скрипт, что каждые сутки из тега накопительного расхода вычитается тег прошлых суток накопительного расхода. Это и есть расход за сутки. Работает нормально, но иногда вычитание зависает, и одна и та же цифра суточного расхода выходит

Re: Не считает InTouch

СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2014 5:55 pm
mp3corp
Показывайте ваш скрипт.
П.С. Такие вещи нужно реализовывать в ПЛК, SCADA ток сбор данных)

Re: Не считает InTouch

СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 2:48 pm
Рустам
mp3corp писал(а):Показывайте ваш скрипт.
П.С. Такие вещи нужно реализовывать в ПЛК, SCADA ток сбор данных)


Вот скрипт. Нужная строка выделена синим.Тег S2AI_Gas1_TOTAL_SU берется с контроллера.