Проблема при соединении InTouch с Simatic

Связь между InTouch и программируемыми логическими контроллерами, компьютерами
и другими устройствами.

Проблема при соединении InTouch с Simatic

Сообщение aeg74 » Чт окт 02, 2008 3:52 pm

Имеется система. 5 контроллеров Simatic из них 1шт. S7-400, остальные S7-300. Контроллеры объеденены в сеть по Industrial Ethernet. В качестве SCADA используются 3 станции с InTouch7.11. InTouch установлен под Win2000pro. Связь с Simatic через S7 I/O server. Возникла необходимость добавить еще одну станцию с InTouch. После установки получаю следующее. Станция InTouch которая включается в сеть последней соединяется только с Simatic S7-400 (при этом все остальные станции соединяются нормально), остальных контроллеров не видит. Пробовал уменьшать количество обрабатываеиых тэгов до 1 с каждого контроллера (т.е грубо говоря каждая станция обрабатывает по 5 тэгов) - ситуация не меняется. Так же пробовал уменьшать количество контроллеров опрашиваемых каждой станцией - тоже самое. От географического положения станции (близости к какому либо контроллеру) тоже не завистит.
Так же в дальнейшем планируется модернизация станций, перевод на WinXP. Попробовал собрать опытную станцию. SimaticNet 2.0, установленный на действующих станциях не устанавливается под WinXP. А в SimaticNet 6.0 по другому организован алгоритм связи с InTouch. Какой набор софта от InTouch и Siemens необходим.
aeg74
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Чт окт 02, 2008 3:21 pm
Откуда: Челябинск

Сообщение mr_well » Вт май 19, 2009 11:13 am

Наверно проще всего будет с InTouch 9.5/10 + Dassidirect 1.6 вроде. Мне честно говоря SimaticNet не очень нравиться.
mr_well
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 10:51 am


Вернуться в Связь InTouch с ПЛК

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12