Страница 1 из 1

Связка InTouch 9.5 и TSXQuantum

СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 1:48 pm
ToRRo2002
Вопрос конфигурирования связи пакета InTouch 9.5 и PLC TSXQuantum по Ethernet, причем сетевая связь через модуль NOE ETHERNET TCPIP. Что необходимо для этой связки (I/O Server и т.п...)?

СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 2:46 pm
Admin
Вам потребуется сервер ModbusTCP, а также лицензия для ввода-вывода для InTouch (т.е. InTouch with i/o).

Скачать сервер можно здесь
http://www.InTouch.ru/support/pub/MBTCP.rar

также есть краткое руководство по настройке
http://www.InTouch.ru/support/pub/InTouch+IOServer.rar