Связка InTouch 9.5 и TSXQuantum

Связь между InTouch и программируемыми логическими контроллерами, компьютерами
и другими устройствами.

Связка InTouch 9.5 и TSXQuantum

Сообщение ToRRo2002 » Пт дек 07, 2007 1:48 pm

Вопрос конфигурирования связи пакета InTouch 9.5 и PLC TSXQuantum по Ethernet, причем сетевая связь через модуль NOE ETHERNET TCPIP. Что необходимо для этой связки (I/O Server и т.п...)?
ToRRo2002
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пт дек 07, 2007 12:55 pm

Сообщение Admin » Пт дек 07, 2007 2:46 pm

Вам потребуется сервер ModbusTCP, а также лицензия для ввода-вывода для InTouch (т.е. InTouch with i/o).

Скачать сервер можно здесь
http://www.InTouch.ru/support/pub/MBTCP.rar

также есть краткое руководство по настройке
http://www.InTouch.ru/support/pub/InTouch+IOServer.rar
Admin
Site Admin
 
Сообщения: 294
Зарегистрирован: Пт май 04, 2007 7:32 pm


Вернуться в Связь InTouch с ПЛК

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4