Страница 1 из 1

Резервный контроллер

СообщениеДобавлено: Пн июн 17, 2019 1:20 pm
Katerina
Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста!
Проект разрабатывается в Wonderware System Platform 2014 R2. Для связи с контроллерами фирмы Rockwell используются DIObject. В проекте используется пока только один контроллер.
Контроллер 1..jpg
(393.38 КБ) Скачиваний: 0

Второй контроллер по аналогии добавляется?
Как можно осуществить переключение на второй контроллер в случае потери связи с первым контроллером?

Re: Резервный контроллер

СообщениеДобавлено: Вт июн 18, 2019 1:48 am
mp3corp
Добрый день. Какие контроллеры планируете использовать? Control/Compact/Micro Logic? Если используется Control Logic с резервированием, то не нужно добавлять другой контроллер, когда основной станет DISQ, то резервный (Secondary) станет Primary и они поменяются IP адресами и все продолжит работать.

Re: Резервный контроллер

СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2019 1:11 pm
Katerina
Здравствуйте! Планируется использовать Compact Logic :)

Re: Резервный контроллер

СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2019 1:07 pm
Генератор зла
Katerina писал(а):Как можно осуществить переключение на второй контроллер в случае потери связи с первым контроллером?

На приведённом Вами скрине в Template Toolbox есть папка Device Integration, в которой д.б. объект Redundancy DI Object. Именно с его помощью реализуется резервирование источников данных.

Re: Резервный контроллер

СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2019 6:45 pm
mp3corp
Если связь реализуется через RSLinx то там что то было в настройках топиков для таких случаев.

Re: Резервный контроллер

СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2019 7:09 pm
Генератор зла
mp3corp писал(а):Если связь реализуется через RSLinx то там что то было в настройках топиков для таких случаев.

ЕМНИП, там сам RSLinx д.б. Enterprise.