качество сигнала или связь с ПЛК

Связь между InTouch и программируемыми логическими контроллерами, компьютерами
и другими устройствами.

качество сигнала или связь с ПЛК

Сообщение alfreds » Ср авг 01, 2018 1:30 am

Добрый час!
Подскажите как можно реализовать контроль обрыва связи с ПЛК
у меня система построена через ОПС сервер, InTouch подключен через FSGATE, всё хорошо опрашивается, но когда связь обрывается, ну или датчик обрывается, в ОПС сервере то сигнал меняется на плохое качество, а InTouch продолжает отображать последнее значение
как сделать так чтобы при обрыве сигнала значение в глубокий минус убегало или хотя бы просто дискретный сигнал както отобразить что нет связи с ПЛК?
alfreds
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Ср авг 01, 2018 1:21 am

Re: качество сигнала или связь с ПЛК

Сообщение dEVILoper » Ср авг 01, 2018 11:45 am

В минус уводить значение - плохое решение. Оператору лучше видеть последнее актуальное значение до обрыва, а вот цветом это значение можно подсветить в зависимости от качества принимаемых данных (поле тега quality).
Стандартное решение мониторинга обрыва связи с ПЛК - реализация в нем счетчика, который при переполнении снова начинает счет с 0. Тогда, периодически опрашивая это значение из InTouch, можно определить, на связи ПЛК или нет (если значение меняется - все в норме).
dEVILoper
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Пт май 07, 2010 7:06 am
Откуда: Russia

Re: качество сигнала или связь с ПЛК

Сообщение alfreds » Ср авг 01, 2018 12:50 pm

dEVILoper писал(а):В минус уводить значение - плохое решение. Оператору лучше видеть последнее актуальное значение до обрыва, а вот цветом это значение можно подсветить в зависимости от качества принимаемых данных (поле тега quality).
Стандартное решение мониторинга обрыва связи с ПЛК - реализация в нем счетчика, который при переполнении снова начинает счет с 0. Тогда, периодически опрашивая это значение из InTouch, можно определить, на связи ПЛК или нет (если значение меняется - все в норме).

Ну последнее актуальное можно по тренду увидеть, ну по идее с цветом лучше. а как в интаче привезаться за quality в ОПС сервере?
alfreds
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Ср авг 01, 2018 1:21 am

Re: качество сигнала или связь с ПЛК

Сообщение dEVILoper » Ср авг 01, 2018 2:09 pm

Привязаться к полю тега .quality, как было написано выше. FSGateway передает это значение с OPC сервера без изменений (в основном).
Из документации FSGateway:
For those protocols that support it, quality is consistent with OPC Quality. Therefore, data quality from a source that supports it is passed through FS Gateway unmodified if the client also supports it.
dEVILoper
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Пт май 07, 2010 7:06 am
Откуда: Russia

Re: качество сигнала или связь с ПЛК

Сообщение alfreds » Чт авг 02, 2018 12:02 am

dEVILoper писал(а):Привязаться к полю тега .quality, как было написано выше. FSGateway передает это значение с OPC сервера без изменений (в основном).
Из документации FSGateway:
For those protocols that support it, quality is consistent with OPC Quality. Therefore, data quality from a source that supports it is passed through FS Gateway unmodified if the client also supports it.

Каким образом привязаться?
если я создаю в виндов маркете аналоговый параметр имя тега.quality , он не даёт создать такой параметр
в tag name direktory тоже не даёт создать имя тега.quality
уже всю голову сломал :cry:
alfreds
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Ср авг 01, 2018 1:21 am

Re: качество сигнала или связь с ПЛК

Сообщение alfreds » Чт авг 02, 2018 1:29 am

Разобрался)
в общем цыет заливки выбрал аналоговый сигнал, и там прописал тэг.quality и для него выставил при каком качестве какой цвет
всем спасибо всем удачи)
alfreds
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Ср авг 01, 2018 1:21 am


Вернуться в Связь InTouch с ПЛК

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5

cron