Страница 1 из 1

Включение и выключение Modbus абонентов

СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 3:57 pm
Roman
Доброго времени суток!!! Собираю данные с 7 контроллеров по Modbus. Время от времени нужно виключать некоторые станции. Скажите пожалуйста возможно ли такое сделать?

Re: Включение и выключение Modbus абонентов

СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 4:46 pm
Steelman63
нужно уточнение:
выключать сами "станции" либо приостанавливать обмен с ними по модбасу ?

Re: Включение и выключение Modbus абонентов

СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 5:32 pm
Roman
нужно приостанавливать обмен.

Re: Включение и выключение Modbus абонентов

СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 7:38 pm
Steelman63
думаю вот этот системный итем в DAS подойдет:

$SYS$UpdateInterval (DWord/ReadWrite)

Accesses the currently set update interval. It is the current update interval of the device group in milliseconds. A client can poke new values into this item.
The value of zero indicates that no non-system items on that topic are updated (data for these items are not acquired from the device).
RANGE:
1…2147483647
0: Topic inactive, no items are updated. Data acquisition is stopped.
>0: Expected updated interval for the set of all items in the device group

Re: Включение и выключение Modbus абонентов

СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 8:23 pm
Roman
Всьо работает. Большое спасибо!
П.С. А можно останавливать станцию ​​в InTouch???

Re: Включение и выключение Modbus абонентов

СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 8:31 pm
Steelman63
можно, если сама станция умеет останавливаться и в ней есть бит, который инициирует останов
ну а щелкать этот бит по модбасу можно и не только из интача

Re: Включение и выключение Modbus абонентов

СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 9:20 pm
Roman
Спасибо!