Связь Altivar 32 (с картой ModbusTCP/Ethernet) с InTouch

Связь между InTouch и программируемыми логическими контроллерами, компьютерами
и другими устройствами.

Связь Altivar 32 (с картой ModbusTCP/Ethernet) с InTouch

Сообщение djo107 » Пн июн 16, 2014 3:46 pm

Добрый день! Встал вопрос чтения и записи параметров с преобразователя частоты Altivar 32 (c коммутационной картой VW3A3616 Modbus TCP/Ethernet) непосредственно в InTouch. Какой при этом использовать ОРС server или DAServer и как его настроить в System Management Console? Может кто сталкивался?
djo107
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Вт мар 01, 2011 6:47 am

Re: Связь Altivar 32 (с картой ModbusTCP/Ethernet) с InTouch

Сообщение Starley » Пн июн 16, 2014 4:51 pm

На текущий момент последняя версия: Wonderware MBTCP DAServer 3.0 SP1
Руководство по настройке: https://wdnresource.wonderware.com/trac ... SMBTCP.pdf
Starley
 
Сообщения: 40
Зарегистрирован: Вт май 20, 2014 10:17 pm
Откуда: Самара

Re: Связь Altivar 32 (с картой ModbusTCP/Ethernet) с InTouch

Сообщение djo107 » Вт июн 17, 2014 1:12 pm

Пробую настроить DASMBTCP, но вот постоянно выпадает ошибка связи, куда копать?
Вложения
Безымянный.jpg
(139.36 КБ) Скачиваний: 0
djo107
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Вт мар 01, 2011 6:47 am

Re: Связь Altivar 32 (с картой ModbusTCP/Ethernet) с InTouch

Сообщение Starley » Вт июн 17, 2014 2:17 pm

Начать копать в сторону настройки Altivar 32.
Вот еще ссылка на вебинар по теме: http://www.klinkmann.ru/courses/webinars/webinar-video/
смотреть: DA Servers. Источники ввода/вывода данных. Часть 1 - авось прольет свет...
Starley
 
Сообщения: 40
Зарегистрирован: Вт май 20, 2014 10:17 pm
Откуда: Самара

Re: Связь Altivar 32 (с картой ModbusTCP/Ethernet) с InTouch

Сообщение djo107 » Пт июн 20, 2014 12:27 pm

Всё вышло! DASMBTCP-TCPIP_PORT-ModbusBridge (указал IP адрес ATV32)-ModbusPLCRS (указал MODBUS адрес ATV32). Были проблемы с обрывом связи, а именно при передаче слова управления в ATV32 он выходил в аварию (ошибка связи) - решением было изменение времени TimOut в ATV32 на 0.
djo107
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Вт мар 01, 2011 6:47 am


Вернуться в Связь InTouch с ПЛК

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12