item

Связь между InTouch и программируемыми логическими контроллерами, компьютерами
и другими устройствами.

item

Сообщение Duxa » Пт ноя 22, 2013 11:59 pm

Здравствуйте. Имеем: InTouch 10.1 + Modicon MODBUS через ОВЕН АС4 (USB-RS485) подключаюсь к вторичному прибору Гамма-9 (фирма Альбатрос).

Не могу разобраться что необходимо писать в поле Item (Object type: text). Открыл готовый проект, в нём естественно всё настроено и всё работает, так же настроил связь с самим вторичным прибором Гамма-9. Запускал всё работает, показывает и меняется.
Так вот там в поле Item написано 12567 irf. Кто может объяснить что это надпись значит? Что есть число и что за сокращение irf? Есть мысли что это или адрес регистра или его идентификатор. Но пытаясь переводишь адреса регистров данные в руководстве программиста от вышеупомянутого вторичного прибора, сходства как такового не выявлено. Может адреса где то в другом месте прописываются, не пойму. Кто что знает напишите пожалуйста. За раннее благодарю.
Duxa
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пт ноя 22, 2013 1:04 am

Re: item

Сообщение Генератор зла » Сб ноя 23, 2013 12:59 am

Duxa писал(а):Так вот там в поле Item написано 12567 irf. Кто может объяснить что это надпись значит? Что есть число и что за сокращение irf? Есть мысли что это или адрес регистра или его идентификатор. Но пытаясь переводишь адреса регистров данные в руководстве программиста от вышеупомянутого вторичного прибора, сходства как такового не выявлено. Может адреса где то в другом месте прописываются, не пойму. Кто что знает напишите пожалуйста. За раннее благодарю.

А изучить доку Modicon MODBUS Server-а лениво?

The IR and HR absolute notation can also be combined with the following
conversions: L (long), U (unsigned long), F (floating), or S (signed).
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: item

Сообщение Duxa » Сб дек 07, 2013 1:28 pm

Генератор зла писал(а):А изучить доку Modicon MODBUS Server-а лениво?

Читал конечно...но мне как для начинающего не всё понятно. Если это действительно элементарно, помогите если не тяжело. Или ссылку на хорошее описание киньте. Спасибо
Duxa
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пт ноя 22, 2013 1:04 am

Re: item

Сообщение Генератор зла » Сб дек 07, 2013 2:05 pm

Я уже помог, читайте мой пост внимательно.
ir - Input Registers
hr - Holding Registers
The IR and HR absolute notation can also be combined with the following
conversions: L (long), U (unsigned long), F (floating), or S (signed).
12567 irf = значение input register 12567 в формате float
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm


Вернуться в Связь InTouch с ПЛК

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8