Есть такая пробема.
Подключаю контроллер Pixel через Lectus Modbus OPC/DDE сервер и OPClink к InTouch 9.0. Lectus Modbus OPC/DDE сервер имеет возможность записи переменных, что проходит без проблем. Попробовал сделать это из InTouch - без изменений, тэг меняется, но переменная в лектусе нет. Тэги создаю readwrite. Накопал проект с записью переменных с помощью сенсорной панели, там используется два адреса. Может кто делал подобное?

Re: InTouch+Lectus Modbus OPC/DDE+Pixel

СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 10:55 pm
Генератор зла
Что в логах SMC ?
Правила наименования тегов для OPCLink в InTouch соблюдены? (префиксы b/i/r/s)

Re: InTouch+Lectus Modbus OPC/DDE+Pixel

СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 11:33 am
regedite
Префиксы ставил в соответствии с форматом в лексусе (boolean). Не выходит. Cмущает items в opclink = 0.
С логами в SMC ни разу не встречался, поэтому ни могу сказать что в них. Будем плясать
Может нужно проверить связку на предмет slave/master?

Re: InTouch+Lectus Modbus OPC/DDE+Pixel

СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 11:44 am
Генератор зла
regedite писал(а):Cмущает items в opclink = 0

Тогда точно копайте логи SMC
regedite писал(а):Может нужно проверить связку на предмет slave/master?

А что её копать то? Lectus - slave (относительно OPCLink). Или у Вас есть сомнения в этом?

Re: InTouch+Lectus Modbus OPC/DDE+Pixel

СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 1:07 pm
regedite
SMC логи не пишет. Обнаружилась ошибка Unable to connect to logger on [PC Name]
Исправил изменением boot.ini
А как мне запустить запись логов?

Re: InTouch+Lectus Modbus OPC/DDE+Pixel

СообщениеДобавлено: Ср ноя 20, 2013 8:11 pm
Генератор зла
regedite писал(а):А как мне запустить запись логов?

Ведётся автоматически. Меня больше интересует, как её останавливать.

Re: InTouch+Lectus Modbus OPC/DDE+Pixel

СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 4:38 pm
regedite
Помогла OSConfigurationutility.
В логах ругается на неверное имя тега в opclink.
Наверное, надо переименовывать все переменные на карте контроллера на латинские знаки(
Вот только интересно, как это повлияет на программу контроллера?

Re: InTouch+Lectus Modbus OPC/DDE+Pixel

СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 10:10 pm
Генератор зла
% в 90 контроллер работает с адресами, а не с именами переменных. Но... Бывает всякое.Контроллеры Pixel для меня зверь не знакомый.

Re: InTouch+Lectus Modbus OPC/DDE+Pixel

СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 4:05 pm
regedite
Генератор зла писал(а):% в 90 контроллер работает с адресами, а не с именами переменных. Но... Бывает всякое.Контроллеры Pixel для меня зверь не знакомый.

Это логичнее всего, но InTouch ведь работает по именам тегов