Как связать InTouch 2012 Runtime на 2 раб станциях в Win7

Связь между InTouch и программируемыми логическими контроллерами, компьютерами
и другими устройствами.

Как связать InTouch 2012 Runtime на 2 раб станциях в Win7

Сообщение EWGENI » Сб июн 22, 2013 1:55 am

Мне необходимо связать InTouch 2012 Runtime на двух рабочих станциях через локальную сеть Ethernet. Одна рабочая станция получает данные с контроллера, вторая подключена к первой через ethernet. На Windows XP все работало отлично, а на Windows 7 не получается получить связь, при этом сетевое соединение установлено, пинг проходит нормально. В чем может быть проблема? Возможно в том, что на Windows 7 не поддерживается протокол NWLink IPX/SPX/NetBIOS?
EWGENI
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Сб июн 22, 2013 1:39 am

Re: Как связать InTouch 2012 Runtime на 2 раб станциях в Win

Сообщение Генератор зла » Сб июн 22, 2013 11:29 am

EWGENI писал(а):Возможно в том, что на Windows 7 не поддерживается протокол NWLink IPX/SPX/NetBIOS?

Думаю, об этом можно узнать на страничке Майкрософта.
EWGENI писал(а):Мне необходимо связать InTouch 2012 Runtime на двух рабочих станциях через локальную сеть Ethernet.

Access Name:
Name = InTpuch1
Node = 192.168.1.1
Application = View
Topic = Tagname
Protocol = SuiteLink

На другом компьютере то же самое, только IP = 192.168.1.2 и Name = InTouch2
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Как связать InTouch 2012 Runtime на 2 раб станциях в Win

Сообщение EWGENI » Сб июн 22, 2013 6:32 pm

У меня стоит протокол DDE, из-за этого может не работать?
EWGENI
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Сб июн 22, 2013 1:39 am

Re: Как связать InTouch 2012 Runtime на 2 раб станциях в Win

Сообщение Генератор зла » Сб июн 22, 2013 7:31 pm

Microsoft уже давно заявляла о намерении прикрыть этот протокол. Не удивлюсь, если в Win 7 NetDDE не фунциклирует.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Как связать InTouch 2012 Runtime на 2 раб станциях в Win

Сообщение EWGENI » Вс июн 23, 2013 7:54 pm

Спасибо, все заработало! Поставил вместо дде Suitelink.
EWGENI
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Сб июн 22, 2013 1:39 am


Вернуться в Связь InTouch с ПЛК

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24