Проблемы с созданием Access Name для OPCLINK

Связь между InTouch и программируемыми логическими контроллерами, компьютерами
и другими устройствами.

Проблемы с созданием Access Name для OPCLINK

Сообщение Anv4r » Ср дек 05, 2012 11:08 am

Доброго времени суток!
Передо мной стоит задача: вывести на экран сигналы и значения с датчиков из прибора Тэкон19.
Этот прибор имеет OPC сервер, который без труда обнаружился в OPC Tag Creator. См. рисунок ниже
Изображение
Проблема возникла при создании Access Name. Заполнял согласно хелпу:
Изображение
Вылезает вот такая ошибка:
Изображение
Не подскажите, в чем может быть ошибка?

Использую InTouch 10.5
Anv4r
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср окт 10, 2012 12:22 pm

Re: Проблемы с созданием Access Name для OPCLINK

Сообщение Генератор зла » Ср дек 05, 2012 11:24 am

М.б. topic - зарезервированное слово? Попробуйте PutinVV
К тому же нет смысла делать одинаковые названия для Access Name и Topic.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Проблемы с созданием Access Name для OPCLINK

Сообщение Anv4r » Ср дек 05, 2012 12:17 pm

Генератор зла писал(а):М.б. topic - зарезервированное слово? Попробуйте PutinVV
К тому же нет смысла делать одинаковые названия для Access Name и Topic.

Тут не так всё просто... Перед тем как создавать тему я перепробывал все варианты для Access Name и Topic Name, пробывал давать и разные, и одинаковые названия. Кстати, в хелпе приведена картинка, где для Access Name и Topic Name было дано одно и тоже название topic1

Имя PutinVV и миллион других вариантов тоже не подходят:
Изображение
Проблема в чём-то другом
Anv4r
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср окт 10, 2012 12:22 pm

Re: Проблемы с созданием Access Name для OPCLINK

Сообщение Генератор зла » Ср дек 05, 2012 12:50 pm

1. Попробуйте прописать Nodename (имя компьютера)
2. Посмотрите по доке, по-моему, поле OPC Path тоже не должно быть пустым.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Проблемы с созданием Access Name для OPCLINK

Сообщение Anv4r » Ср дек 05, 2012 4:37 pm

С этой проблемой разобрался.
Оказывается, если при конфигурировании ОРС-сервера отказываешься создавать файл OPCLINK.CFG, то Access Name тоже не получится создать
Anv4r
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср окт 10, 2012 12:22 pm


Вернуться в Связь InTouch с ПЛК

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18