DASMBSerial не стабильная связь

Связь между InTouch и программируемыми логическими контроллерами, компьютерами
и другими устройствами.

Re: DASMBSerial не стабильная связь

Сообщение Генератор зла » Пт июн 08, 2012 3:43 pm

Да как сказать?
Есть набор оборудования: кондиционеры, ИБП, приборы контроля качества электропитания. Все они на RS232 Modbus. У каждого в среднем по 50 параметров. только все 50 в одном топике опрашиваться не хотят. А по 10 работают. При этом картина идентична как для DASMBSerial, так и для KEPServer, Matrikon.
Но, поскольку мы не любим проблемы, то мы эту ситуацию переименовали в фичу и содрали с клиента доп. плату :P
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: DASMBSerial не стабильная связь

Сообщение Александр » Сб июн 09, 2012 5:44 pm

Kepserver через устройство MGate работает хорошо... а на прямую через ком порт так же не стабильная связь... пишет ошибку
Modbus Serial Communications error on COM3 [B******] Вроде все настройки перепробовал... увеличивал Request timeout. не помогло...
Александр
 
Сообщения: 84
Зарегистрирован: Пт май 25, 2012 3:25 pm

Re: DASMBSerial не стабильная связь

Сообщение Александр » Сб июн 09, 2012 5:45 pm

Оборудование прям как у нас))
Александр
 
Сообщения: 84
Зарегистрирован: Пт май 25, 2012 3:25 pm

Re: DASMBSerial не стабильная связь

Сообщение Александр » Сб июн 09, 2012 6:53 pm

извиняюсь косяк за мной провод GND плохо прикрутил)
Александр
 
Сообщения: 84
Зарегистрирован: Пт май 25, 2012 3:25 pm

Re: DASMBSerial не стабильная связь

Сообщение mp3corp » Пн июн 11, 2012 12:42 am

Хорошо, что хорошо заканчивается)
mp3corp
 
Сообщения: 375
Зарегистрирован: Вт фев 22, 2011 4:47 am

Re: DASMBSerial не стабильная связь

Сообщение Konstantin88 » Ср дек 24, 2014 3:03 pm

Здравствуйте, коллеги.
Недавно столкнулись вот с какой проблемой.
Опрашиваем 5 устройств по следующей схеме:
Устройства ----> Nport ----> Virtual COM port.
Таким образом все 5 устройств сидят на 1 com порте.
На сервере для связи используем ArchestrA.DASMBSerial.2.
Если все 5 устройств находятся в работе, то опрос идёт без проблем. Но если обесточить хотя бы 1 устройство (при этом линия связи остаётся работоспособной), то через пару секунд "затыкается" сразу весь порт, и мы перестаём видеть все 5 устройств. При этом SMC logger "молчит".
Для решения проблемы приходится в ArchestrA.DASMBSerial.2 вручную производить disable TSXMomentumPLC Object, обесточенного устройства.
Настройки COM_Port_Object и TSXMomentumPLC Object заданы по умолчанию.
Konstantin88
 
Сообщения: 38
Зарегистрирован: Чт май 16, 2013 12:36 pm

Re: DASMBSerial не стабильная связь

Сообщение mp3corp » Пт дек 26, 2014 9:01 pm

У меня похожая проблема только с FSGateWay. Имеется пара контроллеров с IsaGraf 3.32 на "борту", для связи с ними использую IsaGarf OPC DA Server->FSGateWay->InTouch, пока оба контроллера в работе все хорошо, но стоит отключить один из контроллеров, то сразу отваливается и второй, логгер также молчит. В FSGateWay создан один OPC Object в нем добавлены 2 OPC Group. Кто нибудь "имел" такие же проблемы?
WinXP SP3, InTouch 10.1, IsaGraf OPC DA Server 20.1, FSGateWay 1.5.
P.S. Когда происходит отвал, то становится невозможным остановить FSGateWay, он тупо не переходит в выключенное состояние. Настройки по дефолту.
mp3corp
 
Сообщения: 375
Зарегистрирован: Вт фев 22, 2011 4:47 am

Re: DASMBSerial не стабильная связь

Сообщение Генератор зла » Пт дек 26, 2014 10:26 pm

Для FSGateway в св-вах OPC-подключения установите Reconnect Attempts = 0
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: DASMBSerial не стабильная связь

Сообщение mp3corp » Сб дек 27, 2014 12:17 am

Попробуем)
mp3corp
 
Сообщения: 375
Зарегистрирован: Вт фев 22, 2011 4:47 am

Re: DASMBSerial не стабильная связь

Сообщение mp3corp » Пн янв 19, 2015 12:05 pm

Генератор зла писал(а):Для FSGateway в св-вах OPC-подключения установите Reconnect Attempts = 0

Не помогло.
mp3corp
 
Сообщения: 375
Зарегистрирован: Вт фев 22, 2011 4:47 am

Re: DASMBSerial не стабильная связь

Сообщение Генератор зла » Пн янв 19, 2015 12:20 pm

Новая вводная.
Для FSGateway в св-вах OPC-подключения установите Reconnect Attempts = -1

Ошибся я.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: DASMBSerial не стабильная связь

Сообщение mp3corp » Пн янв 19, 2015 1:45 pm

К сожалению, контроллер уже поставил на объект, там использовал OPC Link и вместо IsaGraf OPC DA Server использовал ISANOPC Server, пока полет нормальный. Но про -1 учту. СПС.
mp3corp
 
Сообщения: 375
Зарегистрирован: Вт фев 22, 2011 4:47 am

Re: DASMBSerial не стабильная связь

Сообщение Vlad9 » Пт апр 08, 2016 10:48 am

Что бы не плодить тем задам вопрос сдесь тем более проблема схожая. DASMBSerial при включении идут сбои связи, в диагностировании Item то красный то зеленый хаос, на линии аппаратный уровень все нормально. Подключаю модбас пул ошибок нет. По истечение какогото длительного времени (порядка часа) все нормализуется. Обмен без сбоев начинает летать. Деактивирую активирую сервер все нормально. Все работает до следующей перезагрузки компьютера. Потом тоже самое. Опрос с интервалами, т е запрос ответ пауза, затем опять запрос ответ пауза. Когда все нормализуется паузы пропадают и обмен идет потоком.
Vlad9
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Вт фев 11, 2014 3:03 pm

Re: DASMBSerial не стабильная связь

Сообщение Vlad9 » Пт апр 08, 2016 12:27 pm

$SYS$ErrorText пишет периодически PLC timeout $SYS$ErrorCode всегда ноль, $SYS$ErrorStatus меняется с 1 на 0.
Vlad9
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Вт фев 11, 2014 3:03 pm

Пред.

Вернуться в Связь InTouch с ПЛК

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

cron