InTouch состояние подключения по TCP/IP

Связь между InTouch и программируемыми логическими контроллерами, компьютерами
и другими устройствами.

InTouch состояние подключения по TCP/IP

Сообщение Sergey_78 » Вс апр 01, 2012 5:10 pm

Добрый день!
InTouch 10.1 подключен к нескольким Simatic S7-400 по TCP/IP через Dassidirect2.0. Такой вопрос, как в InToch можно определьть пропадание конекта с контроллерами, может для этого есть какие либо стандартные средства Dssidirecta?
Последний раз редактировалось Sergey_78 Вс апр 01, 2012 8:09 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Sergey_78
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Вс апр 01, 2012 4:56 pm

Re: InToch состояние подключения по TCP/IP

Сообщение Генератор зла » Вс апр 01, 2012 6:00 pm

DasSIDirect.pdf
Monitoring Connectivity Status with the PLC
Using DDEStatus and IOStatus in Excel
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: InTouch состояние подключения по TCP/IP

Сообщение Sergey_78 » Вс апр 01, 2012 8:08 pm

Спасибо, нашел, прочитал.
Я так понял, это указаны формулы для Excel, а как вытянуть этот $SYS$Status в проекте InTouch для каждого контроллера?
Sergey_78
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Вс апр 01, 2012 4:56 pm

Re: InTouch состояние подключения по TCP/IP

Сообщение Генератор зла » Вс апр 01, 2012 10:03 pm

DASSIDirect|S7PLC!$SYS$Status =
Приложение|топик!тег
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm


Вернуться в Связь InTouch с ПЛК

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17