tolya2009
Здравствуйте. В SMC в конфигурации OPC указываю свой OPC server и при нажатии кнопки сохранить выдает ошибку "отказано в доступе" (под администратором). ОС - Win7pro x64. UAC на операционной системе отключен, антивирус не установлен. Что необходимо сделать? я предполагаю это предупреждение дает ОС.

Re: SMC+kepware

СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 5:07 pm
Генератор зла
Tech Alert 149

Access Denied Errors When Trying to Configure FSGateway 2.0 SP1
All Tech Notes and KBCD documents and software are provided "as is" without warranty of any kind. See the Terms of Use for more information.

Topic#: 002601
Created: December, 2011

Problem/Issue
Wonderware has identified an issue related to the FSGateway 2.0 SP1 Device Integration application.

After you install FSGateway 2.0 SP1, (included as an installation option for Wonderware System Platform 2012) you may not be able to configure FSGateway, and Access Denied errors will be written to the log. This is caused by the FSGateway configuration file (FSGateway.aacfg) initially being created as "Read-Only".

Solution/Corrective Action
The solution at this time is to uncheck the Read-only property option on the FSGateway.aacfg file.

For Windows 2008, Windows 7 and Windows Vista:

Navigate to \ProgramData\Wonderware\DAServer\FSGATEWAY.
Right-click FSGateway.aacfg then click Properties.
Uncheck the Read-only attribute and click Apply.
For Windows 2003 and Windows XP:

Navigate to Documents and Settings\All Users\Application Data\Wonderware\DAServer\FSGATEWAY.
Right-click FSGateway.aacfg then click Properties.
Uncheck the Read-only attribute and click Apply.

Note: Make sure you click Show hidden files and folders in Windows Explorer Folder Options to perform the above workaround.

Re: SMC+kepware

СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 6:00 pm
tolya2009
Это сработало - спасибо. Тогда всплыл вопрос. Как создать тэги привязанные к OPC? Раньше был в Tools в WindowMaker пункт OPCCreateTag. (насколько я помню этот компонент устанавливался отдельно). А сейчас я читал якобы функция уже встроена.

Re: SMC+kepware

СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 6:06 pm
Генератор зла
tolya2009 писал(а):А сейчас я читал якобы функция уже встроена.

Так прочитайте там же как это делается ;)
Раньше на диске Device Integration был OPC Tag Creator. Должен и до сих пор там быть.

Re: SMC+kepware

СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 6:48 pm
tolya2009
Так вот к сожалению OPCCreateTag, который был на DI диске работает только на 32битных системах. А мануал я не нашел к сожалению

Re: SMC+kepware

СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 6:52 pm
Генератор зла
tolya2009 писал(а):Так вот к сожалению OPCCreateTag, который был на DI диске работает только на 32битных системах.

Инфа 100% ? Сам не проверял :(
tolya2009 писал(а):А мануал я не нашел к сожалению

Скорее всего ручками.

Re: SMC+kepware

СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 6:04 am
Spaun
У вас случайно не Win7SP1?
Бывыет этот пак всё портит(как у меня с DASS7).

Re: SMC+kepware

СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 10:02 am
tolya2009
Да - Win7sp1 pro x64. Как Вы вышли из этой ситуации?

Re: SMC+kepware

СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 12:30 pm
tolya2009
Или просто подскажите, пожалуйста, примерный порядок действий. Я подключил KEPserver в smc. Причем SMC видит структуру тэгов. Как мне все-таки вытянуть тэги в InTouch 2012. Или каким образом прописать вручную

Re: SMC+kepware

СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 12:36 pm
Генератор зла
Поднимите виртуалку на XP 32-bit. Разверните на ней OPC Tag Creator + InTouch той же версии, что и на Win 7 64-bit. Сделайте теги. А потом DBDump - DBLoad. ИМХО, самое простое решение :)