Сообщение tolya2009 » Ср мар 21, 2012 4:55 pm

Здравствуйте. В SMC в конфигурации OPC указываю свой OPC server и при нажатии кнопки сохранить выдает ошибку "отказано в доступе" (под администратором). ОС - Win7pro x64. UAC на операционной системе отключен, антивирус не установлен. Что необходимо сделать? я предполагаю это предупреждение дает ОС.
tolya2009
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Ср мар 21, 2012 4:28 pm

Re: SMC+kepware

Сообщение Генератор зла » Ср мар 21, 2012 5:07 pm

Tech Alert 149

Access Denied Errors When Trying to Configure FSGateway 2.0 SP1
All Tech Notes and KBCD documents and software are provided "as is" without warranty of any kind. See the Terms of Use for more information.

Topic#: 002601
Created: December, 2011

Problem/Issue
Wonderware has identified an issue related to the FSGateway 2.0 SP1 Device Integration application.

After you install FSGateway 2.0 SP1, (included as an installation option for Wonderware System Platform 2012) you may not be able to configure FSGateway, and Access Denied errors will be written to the log. This is caused by the FSGateway configuration file (FSGateway.aacfg) initially being created as "Read-Only".

Solution/Corrective Action
The solution at this time is to uncheck the Read-only property option on the FSGateway.aacfg file.

For Windows 2008, Windows 7 and Windows Vista:

Navigate to \ProgramData\Wonderware\DAServer\FSGATEWAY.
Right-click FSGateway.aacfg then click Properties.
Uncheck the Read-only attribute and click Apply.
For Windows 2003 and Windows XP:

Navigate to Documents and Settings\All Users\Application Data\Wonderware\DAServer\FSGATEWAY.
Right-click FSGateway.aacfg then click Properties.
Uncheck the Read-only attribute and click Apply.

Note: Make sure you click Show hidden files and folders in Windows Explorer Folder Options to perform the above workaround.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: SMC+kepware

Сообщение tolya2009 » Ср мар 21, 2012 6:00 pm

Это сработало - спасибо. Тогда всплыл вопрос. Как создать тэги привязанные к OPC? Раньше был в Tools в WindowMaker пункт OPCCreateTag. (насколько я помню этот компонент устанавливался отдельно). А сейчас я читал якобы функция уже встроена.
tolya2009
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Ср мар 21, 2012 4:28 pm

Re: SMC+kepware

Сообщение Генератор зла » Ср мар 21, 2012 6:06 pm

tolya2009 писал(а):А сейчас я читал якобы функция уже встроена.

Так прочитайте там же как это делается ;)
Раньше на диске Device Integration был OPC Tag Creator. Должен и до сих пор там быть.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: SMC+kepware

Сообщение tolya2009 » Ср мар 21, 2012 6:48 pm

Так вот к сожалению OPCCreateTag, который был на DI диске работает только на 32битных системах. А мануал я не нашел к сожалению
tolya2009
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Ср мар 21, 2012 4:28 pm

Re: SMC+kepware

Сообщение Генератор зла » Ср мар 21, 2012 6:52 pm

tolya2009 писал(а):Так вот к сожалению OPCCreateTag, который был на DI диске работает только на 32битных системах.

Инфа 100% ? Сам не проверял :(
tolya2009 писал(а):А мануал я не нашел к сожалению

Скорее всего ручками.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: SMC+kepware

Сообщение Spaun » Чт мар 22, 2012 6:04 am

У вас случайно не Win7SP1?
Бывыет этот пак всё портит(как у меня с DASS7).
Spaun
 
Сообщения: 105
Зарегистрирован: Вс ноя 29, 2009 10:35 am

Re: SMC+kepware

Сообщение tolya2009 » Чт мар 22, 2012 10:02 am

Да - Win7sp1 pro x64. Как Вы вышли из этой ситуации?
tolya2009
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Ср мар 21, 2012 4:28 pm

Re: SMC+kepware

Сообщение tolya2009 » Чт мар 22, 2012 12:30 pm

Или просто подскажите, пожалуйста, примерный порядок действий. Я подключил KEPserver в smc. Причем SMC видит структуру тэгов. Как мне все-таки вытянуть тэги в InTouch 2012. Или каким образом прописать вручную
tolya2009
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Ср мар 21, 2012 4:28 pm

Re: SMC+kepware

Сообщение Генератор зла » Чт мар 22, 2012 12:36 pm

Поднимите виртуалку на XP 32-bit. Разверните на ней OPC Tag Creator + InTouch той же версии, что и на Win 7 64-bit. Сделайте теги. А потом DBDump - DBLoad. ИМХО, самое простое решение :)
Vita est dolor.