Связь ПЛк Siemens S7-1200 и InTouch.

Связь между InTouch и программируемыми логическими контроллерами, компьютерами
и другими устройствами.

Связь ПЛк Siemens S7-1200 и InTouch.

Сообщение electric » Вт авг 16, 2011 5:13 pm

Доброго здравия всем!

Имеется проект по удаленному управлению некоторым оборудованием. Управление осуществляется через ПЛК Siemens S7-1200. Всего 3 ПЛК, один стоит на объекте и управляет всем хозяйством, остальные два установлены в шкафах диспетчерских помещений и, мониторя за состоянием кнопок на щите, выдают управляющие команды ПЛК, который на объекте. Общаются все ПЛК посредством сети ВОЛС.

Заказчик хочет видеть 2 АРМ (пк) у диспетчеров с отрисовыванием всего процесса, просмотром трендов, архивов событий. Система будет строиться на ПО WW.
Уважаемые коллеги - подскажите пожалуйста, для получения данных от ПЛК S7-1200 по Ethernet достаточно иметь сервер DASS7 и InTouch Runtime with I/O (если я правильно понял, DASS7 входит в состоав InTouch Runtime with I/O)?
Или еще дополнительно необходимо докупать ПО Сименса (Симатик нет какой нибудь) или WW?
Заранее спасибо!
electric
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 3:55 pm

Re: Связь ПЛк Siemens S7-1200 и InTouch.

Сообщение Little_Cat » Вт авг 16, 2011 6:37 pm

Нет,подойдет. С 1200 не все так просто. На сайте сименса есть примеры подключения через СиматикНЕТ ОПС как унспецифик коннекшен. Иначе никак. (Во всяком случае я нигде не встречал других способов) 1200 официально поддерживается пока только ТИА порталом 11 и его софтинами. Так что связка будет контроллер - симатикНЕТ - ФСгэйтвей - InTouch.
Little_Cat
 
Сообщения: 78
Зарегистрирован: Пт апр 18, 2008 5:12 pm

Re: Связь ПЛк Siemens S7-1200 и InTouch.

Сообщение Little_Cat » Вт авг 16, 2011 6:40 pm

Little_Cat
 
Сообщения: 78
Зарегистрирован: Пт апр 18, 2008 5:12 pm

Re: Связь ПЛк Siemens S7-1200 и InTouch.

Сообщение electric » Вт авг 16, 2011 8:07 pm

Little_Cat писал(а):Нет,подойдет. С 1200 не все так просто. На сайте сименса есть примеры подключения через СиматикНЕТ ОПС как унспецифик коннекшен. Иначе никак. (Во всяком случае я нигде не встречал других способов) 1200 официально поддерживается пока только ТИА порталом 11 и его софтинами. Так что связка будет контроллер - симатикНЕТ - ФСгэйтвей - InTouch.


Блин, я так и думал...
А что за ФСгэйтвей? Он входит в состав того же InTouch Runtime with I/O, если я правильно понял...
Можно где подробнее почитать об организации связи данным способом?

З.Ы. Соответственно со стороны сименса надо еще докупать Симатик нет эдишн 2008, так?
electric
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 3:55 pm

Re: Связь ПЛк Siemens S7-1200 и InTouch.

Сообщение Генератор зла » Ср авг 17, 2011 11:04 am

1. Я могу ошибаться, но на сайте Сименса в описании сказано:
Каждый центральный процессор S7-1200 оснащен встроенным интерфейсом Ethernet, который используется для программирования и диагностики, обмена данными с другими системами автоматизации, устройствами и системами человеко-ма¬шинного интерфейса. Для одного процессорного модуля можно сконфигурировать 16 различных соединений для обмена данными. Для организации обмена данными могут использоваться транспортные протоколы TCP/IP, ISO на TCP и S7 функции связи (S7 сервер или S7 клиент).

В этом случае можно попробовать использовать DASSIDirect-сервер от WW.
2.
electric писал(а):А что за ФСгэйтвей? Он входит в состав того же InTouch Runtime with I/O, если я правильно понял...
Можно где подробнее почитать об организации связи данным способом?

Это универсальнычй шлюз между протоколами DDE-SuiteLink-OPC-MX. Бесплатный.
https://wdn.wonderware.com/sites/WDN/Pages/Downloads/Software.aspx
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Связь ПЛк Siemens S7-1200 и InTouch.

Сообщение electric » Ср авг 17, 2011 11:32 am

Генератор зла писал(а):1. Я могу ошибаться, но на сайте Сименса в описании сказано:
Каждый центральный процессор S7-1200 оснащен встроенным интерфейсом Ethernet, который используется для программирования и диагностики, обмена данными с другими системами автоматизации, устройствами и системами человеко-ма¬шинного интерфейса. Для одного процессорного модуля можно сконфигурировать 16 различных соединений для обмена данными. Для организации обмена данными могут использоваться транспортные протоколы TCP/IP, ISO на TCP и S7 функции связи (S7 сервер или S7 клиент).

В этом случае можно попробовать использовать DASSIDirect-сервер от WW.

В том то и дело, что попробовать.
ПЛК еще не "отшлифован" в эксплуатации...
Может есть у кого опыт общения с данным изделием и применения его коммуникаций?

Генератор зла писал(а):Это универсальнычй шлюз между протоколами DDE-SuiteLink-OPC-MX. Бесплатный.
https://wdn.wonderware.com/sites/WDN/Pages/Downloads/Software.aspx

К сожалению меня на эту страничку не пускають(((
electric
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 3:55 pm

Re: Связь ПЛк Siemens S7-1200 и InTouch.

Сообщение Генератор зла » Ср авг 17, 2011 11:40 am

electric писал(а):К сожалению меня на эту страничку не пускають(((

А зарегистрироваться религия не позволяет? ;)

http://www.rapidshare.ru/2695709

electric писал(а):В том то и дело, что попробовать.
ПЛК еще не "отшлифован" в эксплуатации...

Даже не знаю, что сказать... Увы, у меня такого проца нет под рукой.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Связь ПЛк Siemens S7-1200 и InTouch.

Сообщение Little_Cat » Ср авг 17, 2011 2:01 pm

Дельталоджик ОПС не смог подключится к порту езернет 1200 таким образом. Пробовал уже. Сильно сомневаюсь что сможет Интачевский сервер ИО.
Little_Cat
 
Сообщения: 78
Зарегистрирован: Пт апр 18, 2008 5:12 pm

Re: Связь ПЛк Siemens S7-1200 и InTouch.

Сообщение Mikhalych » Ср авг 17, 2011 6:13 pm

сименс 1200 во многом ведет себя также как 300 в плане работе по OPC.
лично в качестве теста когда мне попался s7-1200 (март 2010) попробовал DASSidirect. получилось погонять один тег для теста.
про надежность и устойчивость данного соединения ничего сказать не могу. длительных тестов не проводил.
Mikhalych
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 3:55 am

Re: Связь ПЛк Siemens S7-1200 и InTouch.

Сообщение Генератор зла » Ср авг 17, 2011 6:23 pm

Mikhalych писал(а):сименс 1200 во многом ведет себя также как 300 в плане работе по OPC.

Спасибо :) Не верил я, что сименсоиды испортились и начали гнать фуфло.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Связь ПЛк Siemens S7-1200 и InTouch.

Сообщение electric » Ср авг 17, 2011 6:48 pm

Little_Cat писал(а):Дельталоджик ОПС не смог подключится к порту езернет 1200 таким образом. Пробовал уже. Сильно сомневаюсь что сможет Интачевский сервер ИО.


Mikhalych писал(а):лично в качестве теста когда мне попался s7-1200 (март 2010) попробовал DASSidirect. получилось погонять один тег для теста.


Странно. У кого то получилось, у кого то нет)))
Mikhalych, не могли бы поподробнее описать - как все связать воедино? Я просто новичек в WW...
electric
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 3:55 pm

Re: Связь ПЛк Siemens S7-1200 и InTouch.

Сообщение Mikhalych » Ср авг 17, 2011 7:30 pm

Вообще настройки DASSiDirect с s7-1200 ничем не отличаются от настройки S7-300 с DASSiDirect.
Найдите для s7-300 (в инете я думаю есть) и примените. отклонений никаких.
просто детально описывать долго. а вообще нужно грамотно выставить Remote TSAP и Local TSAP.
Mikhalych
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 3:55 am

Re: Связь ПЛк Siemens S7-1200 и InTouch.

Сообщение Little_Cat » Чт авг 18, 2011 5:36 pm

Проверил. Версия Дассидиректа 2.0
Контроллер 1214. Работает связь. Особенность - контроллер в отличие от 300-400 серии имеет рэк 0 слот 1. Но это видно в настройках ТИАпортала. Mikhalych был прав.При этом Дельталоджик ОПС таки не подключается.
http://s53.radikal.ru/i141/1108/82/62b1b7d2a217.jpg
Little_Cat
 
Сообщения: 78
Зарегистрирован: Пт апр 18, 2008 5:12 pm