Связь InTouch с S7-300

Связь между InTouch и программируемыми логическими контроллерами, компьютерами
и другими устройствами.

Связь InTouch с S7-300

Сообщение kat » Ср авг 10, 2011 7:26 pm

Подскажите пожалуйста, как соединить InTouch 10.0 с S7-300 (CPU 315-2 DP, CP 342-5).
Какой OPC сервер лучше использовать и нужен ли еще к нему Simatic Net?
У ПК есть СОМ-порт и переходник I-7520A RS232 в RS485. Можно ли будет передавать по нему данные или необходимо дополнительно приобретать коммуникационную плату от siemens?
Спасибо.
kat
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт авг 09, 2011 1:33 pm

Re: Связь InTouch с S7-300

Сообщение Spaun » Чт авг 11, 2011 8:33 am

Simatic Net нужен.
OPC-сервер для Profibus: DASS7
карта для Profibus тоже нужна (если у Вас нет конвертера I-7550).
зы: зачем CP 342-5, если у вас проц 2DP ?
Spaun
 
Сообщения: 105
Зарегистрирован: Вс ноя 29, 2009 10:35 am

Re: Связь InTouch с S7-300

Сообщение Генератор зла » Чт авг 11, 2011 11:49 am

Необходимые компоненты Simatic Net должны быть на CD к CP 342-5
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Связь InTouch с S7-300

Сообщение kat » Чт авг 11, 2011 2:32 pm

Спасибо!
С Simatic Net все понятно, а где можно найти DASS7? На сайте Wonderware скачать не получается.. или это платный ОПС-сервер?
Если нет, можно тогда ссылочку?
kat
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт авг 09, 2011 1:33 pm

Re: Связь InTouch с S7-300

Сообщение Генератор зла » Чт авг 11, 2011 3:05 pm

1. Почему не получается скачать?
2. Платный. Входит в состав Device Integration или InTouch Runtime with I/O.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Связь InTouch с S7-300

Сообщение kat » Чт авг 11, 2011 3:37 pm

Нужно было залогиниться :oops:
Подскажите еще, как передавать данные с InTouch через DASS7 в Simatic Net?
Сам SimaticNet видит сервер ArchestrA.DASS7, в статусе стоит "the server is running normally", значит связь у них есть :D
Но тэги из InTouch не видит.. Может у кого-нибудь есть пошаговая инструкция настройки и связи SimaticNet и DASS7?
kat
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт авг 09, 2011 1:33 pm

Re: Связь InTouch с S7-300

Сообщение Генератор зла » Пт авг 12, 2011 11:00 am

kat писал(а):Подскажите еще, как передавать данные с InTouch через DASS7 в Simatic Net?

Вообще то данные передаются из InTouch в S7-300. Через DASS7 и Simatic Net. Т.е. без 300-го контроллера всё бессмысленно.

kat писал(а):Может у кого-нибудь есть пошаговая инструкция настройки и связи SimaticNet и DASS7?

В инсталяторе DASS7 есть папка USERDOC, там PDF-дока. С пошаговым описанием и картинками.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Связь InTouch с S7-300

Сообщение kat » Пн авг 15, 2011 1:38 pm

Генератор зла писал(а): В инсталяторе DASS7 есть папка USERDOC, там PDF-дока. С пошаговым описанием и картинками.

Спасибо большое!
kat
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт авг 09, 2011 1:33 pm


Вернуться в Связь InTouch с ПЛК

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4