InTouch + modbus (Juma LogoScr nt)

Связь между InTouch и программируемыми логическими контроллерами, компьютерами
и другими устройствами.

InTouch + modbus (Juma LogoScr nt)

Сообщение hvoin » Вт авг 02, 2011 3:11 pm

Вот мне надо бы вытащить в InTouch сигнал с логоскрин juma. Прибор с какой то своей адресацией. Вообщем в мануале есть начальный регистр, смещение и тип данных в этой ячейки памяти. Асинхроником я вытаскиваю по модбас из ячейки.

Может кто подскажет программку которая сможет вытащить данные с прибора по параметрам(нач. регистр, смещение, тип данных) и отдать их по DDE или SuitLink в InTouch?
hvoin
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Вт июл 26, 2011 11:59 pm

Re: InTouch + modbus (Juma LogoScr nt)

Сообщение LexSL » Вт авг 02, 2011 4:23 pm

"Стандартным" для InTouch сервером DASMBSerial пробовали считывать значения?
Судя по мануалу, у этого логоскрин имеется и Modbus RTU и Modbus TCP, для Modbus RTU считывание например первого аналогового входа происходит из регистра 0x1257 (hex) = 4695 (dec).
Ну и установите DASMBSerial, добавьте COM порт куда подключен логоскрин, добавьте затем девайс, задайте адрес, топик, а Device Item добавьте Item с "Item Reference = 4695 HRF"
ну а в интаче потом привяжете тег I/O к этому Item. и будет Вам удача.... :)
LexSL
 
Сообщения: 80
Зарегистрирован: Вт дек 14, 2010 2:53 pm

Re: InTouch + modbus (Juma LogoScr nt)

Сообщение hvoin » Вт авг 02, 2011 5:39 pm

добавьте затем девайс. Какой девайс? Jumo logoscreen же не ПЛК.
hvoin
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Вт июл 26, 2011 11:59 pm

Re: InTouch + modbus (Juma LogoScr nt)

Сообщение Генератор зла » Вт авг 02, 2011 6:08 pm

ModbusPLCObject = универсальное Modbus-устройство.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: InTouch + modbus (Juma LogoScr nt)

Сообщение hvoin » Вт авг 02, 2011 6:09 pm

Я как понимаю, у каждого устройства адресация униакльна. И я как бы не видел в DAMBServer, что можно добавить универсальное устройство на последовательный порт и обращаться к отдельным регистрам.
hvoin
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Вт июл 26, 2011 11:59 pm

Re: InTouch + modbus (Juma LogoScr nt)

Сообщение hvoin » Вт авг 02, 2011 6:13 pm

угу
hvoin
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Вт июл 26, 2011 11:59 pm

Re: InTouch + modbus (Juma LogoScr nt)

Сообщение hvoin » Вт авг 02, 2011 6:30 pm

Только вот непонятно почему при Register size (digits) = 5 работает. А при других нет.
hvoin
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Вт июл 26, 2011 11:59 pm

Re: InTouch + modbus (Juma LogoScr nt)

Сообщение Генератор зла » Вт авг 02, 2011 6:46 pm

У Вас 5-ти значная адресация.
40000, а не 4000 и не 400000
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: InTouch + modbus (Juma LogoScr nt)

Сообщение hvoin » Ср авг 03, 2011 12:28 pm

Спасибо. Нашел в интернете интересный универсальный опс сервер, распространяемый бесплатно. С помощью него тоже получилось. Вот ссылка кому надо http://www.complexsystems.ru/modbus_opc_server.html
hvoin
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Вт июл 26, 2011 11:59 pm


Вернуться в Связь InTouch с ПЛК