Добрый день.

Подскажите пожалуйста, есть ли возможность связи InTouch c такого рода устройствами,точнее есть ли уже написанные драйвера ввода-вывода и DASServer-а. Устройства компаний Octagon,Fastwel,Diamond System,Lippert и подобные.

Спасибо за ответ
arkonst
 
Сообщения: 24
Зарегистрирован: Чт авг 16, 2007 6:43 pm

Сообщение Admin » Ср сен 12, 2007 3:43 pm

Боюсь что готовых серверов для таких контроллеров нет.
Единственное что вызывает какие-то ассоциации это Fastwell.
Посмотрите пост "Поддерживаемые контроллеры и устройста",
если там не найдете, то скорее всего Wonderware их не поддерживает.
Admin
Site Admin
 
Сообщения: 294
Зарегистрирован: Пт май 04, 2007 7:32 pm

Сообщение arkonst » Чт сен 13, 2007 5:06 pm

Но ведь есть же сервер ввода вывода по протоколу Modbus, значит и общаться с этими устройствами можно по этому протоколу через этот сервер. или я не прав?
arkonst
 
Сообщения: 24
Зарегистрирован: Чт авг 16, 2007 6:43 pm

Сообщение Admin » Чт сен 13, 2007 6:37 pm

Конечно! то есть конечно Вы не правы :-)
Попробовать стоит, но гарантий что будет работать никаких.
Посмотрите напрмер проблему, возникщую у Help59

Видите ли, устройства бывают совершенно разные (в смысле адресации памяти), поэтому modbus сервера тоже разнятся по типу поддерживаемых устройств.

Когда Вы установите допустим DASMB, то создаете сначала объект COMPORT, а внутри него устройство. Вы можете создать универсальный ModbusPLC, но все настройки жестко определены и если только устройство имеет специфику то начинаются проблемы.
С другой стороны, Wonderware гарантирует совместимость своего продукта DASMBSERIAL c
Schneider’s Modicon-family of controllers and other Modbus devices, including the TSX Quantum, TSX Momentum, and the Modicon Micro
.
В итоге, единственным способ установить совместимость является тестирование данного сервера с данным устройством.

Специально для того чтобы решать подобные проблемы был разработан стандарт OPC, так например интерфейс OPC DA описывает доступ к данным для любых ПЛК. Производитель ПЛК поставляет OPC
сервер для того чтобы конечный пользователь мог видеть ПЛК с помощью например Excel, не занимаясь разработкой п.о.[/quote]
Admin