Передача данных в InTouch

Связь между InTouch и программируемыми логическими контроллерами, компьютерами
и другими устройствами.

Передача данных в InTouch

Сообщение apix05 » Чт июн 02, 2011 11:44 pm

Доброе время суток.

Имеется несколько стареньких газоанализаторов, сваял програмку для их опроса, теперь нужно эти данные передавать в InTouch.
Какими средствами это можно сделать? В какую сторону копать?

Заранее спасибо!
apix05
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Чт июн 02, 2011 11:40 pm

Re: Передача данных в InTouch

Сообщение Генератор зла » Пт июн 03, 2011 11:09 am

Ваша программка должна быть/стать DDE или OPC сервером.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Передача данных в InTouch

Сообщение LexSL » Пт июн 03, 2011 3:40 pm

Или разработать свой DAServer при помощи DAServer Toolkits (готовый сервер будет и по DDE и по OPC и по SuiteLink передавать данные, хоть в InTouch, хоть в другую SCADA)
LexSL
 
Сообщения: 80
Зарегистрирован: Вт дек 14, 2010 2:53 pm

Re: Передача данных в InTouch

Сообщение LexSL » Пт июн 03, 2011 5:43 pm

Если протокол адресный, типа "Modbus", можно попытаться сформировать посылку через DASMBSerial Server или KepServer, поставить прослушку на порт и отследить "правильность" запроса в порт.
LexSL
 
Сообщения: 80
Зарегистрирован: Вт дек 14, 2010 2:53 pm

Re: Передача данных в InTouch

Сообщение apix05 » Сб июн 04, 2011 2:02 pm

А если напрямую использовать INSERT в таблицу АНАЛОГХистори или LIVE в InSQL, и передавать туда тег, время и значение ?
apix05
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Чт июн 02, 2011 11:40 pm

Re: Передача данных в InTouch

Сообщение Генератор зла » Пн июн 06, 2011 5:21 pm

Можно попробовать, хотя:
1. Как это вяжется с первым постом, где речь шла об InTouch?
2. Вариант с DDE кажется мне проще реализуемым
3. У WW есть пакет RPM Kit (Rapid Protocol Modeler), позволяющий писать собственные сервера в/в для RS232/TCP IP.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Передача данных в InTouch

Сообщение apix05 » Вт июн 07, 2011 8:46 pm

Можно попробовать, хотя:
1. Как это вяжется с первым постом, где речь шла об InTouch?
2. Вариант с DDE кажется мне проще реализуемым
3. У WW есть пакет RPM Kit (Rapid Protocol Modeler), позволяющий писать собственные сервера в/в для RS232/TCP IP.


1) А разве InTouch Window Viewer не из этих таблиц данные берет для экранных форм и трендов?
2) Как в этом случае заставить InTouch слушать мою машину с DDE сервером?
apix05
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Чт июн 02, 2011 11:40 pm

Re: Передача данных в InTouch

Сообщение Генератор зла » Ср июн 08, 2011 12:21 pm

apix05 писал(а):1) А разве InTouch Window Viewer не из этих таблиц данные берет для экранных форм и трендов?

Нет.
apix05 писал(а):2) Как в этом случае заставить InTouch слушать мою машину с DDE сервером?

В св-вах Access Names выбирается протокол связи с источником данных (DDE/SuiteLink).
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Передача данных в InTouch

Сообщение apix05 » Чт июн 09, 2011 12:57 am

Генератор зла, аргументируйте пожалуйста, ваш ответ! откуда, по вашему берутся данные в Window Viewer ?
За второй ответ спасибо ! :)
apix05
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Чт июн 02, 2011 11:40 pm

Re: Передача данных в InTouch

Сообщение Генератор зла » Чт июн 09, 2011 12:48 pm

apix05 писал(а):Генератор зла, аргументируйте пожалуйста, ваш ответ! откуда, по вашему берутся данные в Window Viewer ?

_, Live - таблицы InSQL/WWHistorian. Интересно, откуда InTouch берёт данные, когда покупается как просто InTouch :?:
Правильный ответ: с серверов в/в, которые прописываются в Access Names. И никакие таблицы никаких БД тут ни при делах.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Передача данных в InTouch

Сообщение chalka » Ср сен 14, 2011 3:56 pm

не могли бы Вы выложить рабочий Пакет для написания драйверов для СOM порта очень надо
chalka
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Сб июл 16, 2011 12:15 pm

Re: Передача данных в InTouch

Сообщение Генератор зла » Ср сен 14, 2011 4:06 pm

Он находится на DVD Device Integration. Называется RPM Kit (Rapid Modeler).
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm


Вернуться в Связь InTouch с ПЛК