Связь InTouch с direct logic по ethernet

Связь между InTouch и программируемыми логическими контроллерами, компьютерами
и другими устройствами.

Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение dias1987 » Пн сен 06, 2010 11:32 am

Подскажите пожалуйста ОРС сервер для связи InTouch и direct logic, или посоветуйте как лучше их связать между собой.
dias1987
 
Сообщения: 55
Зарегистрирован: Ср апр 07, 2010 8:40 am

Сообщение Klinkmann_Msk » Пн сен 06, 2010 2:29 pm

To dias1987:

1. Ну, насколько я помню, DirectLogic поддерживают Modbus (Serial, IP), Profibus. Поддержка этих сетей/протоколов есть у WW (диск Device Integration DVD).
2. KEPWare.
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am

Сообщение mak » Вт сен 07, 2010 2:45 am

Klinkmann_Msk писал(а):To dias1987:

1. Ну, насколько я помню, DirectLogic поддерживают Modbus (Serial, IP), Profibus. Поддержка этих сетей/протоколов есть у WW (диск Device Integration DVD).
2. KEPWare.



Тянули с KEPWare.
Кста, у Direct есть свой OPC DSDate. Нареканий ни к первому ни к второму нет. Данные брали через Ethernet.
mak
 
Сообщения: 64
Зарегистрирован: Ср мар 11, 2009 2:08 am

Сообщение dias1987 » Вт сен 07, 2010 4:23 am

А не могли бы поделиться этим сервером??? или ссылку скинуть откуда скачать!!!
dias1987
 
Сообщения: 55
Зарегистрирован: Ср апр 07, 2010 8:40 am

Сообщение Klinkmann_Msk » Вт сен 07, 2010 5:02 am

To dias1987:

www.kepware.com
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Дмитрий Владимирович » Вт окт 29, 2013 11:10 pm

Добрый вечер!!! На работе сложилась следующая ситуация: В шкафу САУ сгорел пром компьютер. Поскольку достать подобную же панель нереально, начальством поставлена задача: связать Контроллер Direct Logic 6.0 с обычным ноутбуком. Из пром компьютера я скопировал весь проект в ИНТАЧЕ. Вот и столкнулся с проблемой, как связать SCADA на моем ноуте с контроллером и чтобы все функционировало как и раньше (ну или хотя бы была возможность отображать данные технологического процесса и передавать их о телемеханике ). Помогите пожалуйста кто сможет... Моя почта tubog@mail.ru . Заранее спасибо!!!
Дмитрий Владимирович
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Вт окт 29, 2013 10:59 pm

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Генератор зла » Вт окт 29, 2013 11:25 pm

Ну, под DL есть OPC-сервера у KEPWare (Automation Direct OPC Servers Suite). Сами используем подобную связку с DL20x. Данный сервер может быть как OPC-сервером, так и SuiteLink-сервером, т.е. рабочие связки DL-KEP-FSGateway-InTouch или DL-KEP-InTouch.
Если поискать, то в сети можно найти ломаные версии KEP-а 4.x
Сами используем лицензированные версии.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Дмитрий Владимирович » Вт окт 29, 2013 11:49 pm

Генератор зла писал(а):Ну, под DL есть OPC-сервера у KEPWare (Automation Direct OPC Servers Suite). Сами используем подобную связку с DL20x. Данный сервер может быть как OPC-сервером, так и SuiteLink-сервером, т.е. рабочие связки DL-KEP-FSGateway-InTouch или DL-KEP-InTouch.
Если поискать, то в сети можно найти ломаные версии KEP-а 4.x
Сами используем лицензированные версии.


А не могли бы поподробнее описать как организовать цепочку DL-KEP-InTouch??? Поскольку я впервые столкнулся с этим, хотелось бы пообщаться со знающим человеком. Если Вам не сложно, не могли бы разложить все по пальцам и по возможности скинуть дистрибутив KEP (если с ключом-вообще чудесно). Хотелось бы расквитаться с этим в ближайшее время((( И еще вопрос: возможно ли решить данную проблему при условии, что мне не известны регистры контроллера??? Или как считать адреса регистров (при помощи чего)???
Дмитрий Владимирович
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Вт окт 29, 2013 10:59 pm

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Дмитрий Владимирович » Ср окт 30, 2013 12:45 am

Помогите пожалуйста, народ, кровь из носу надо подцепить ноутбук к DL 6.0, а как все сделать в деталях, не представляю
Дмитрий Владимирович
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Вт окт 29, 2013 10:59 pm

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Генератор зла » Ср окт 30, 2013 1:29 am

Дмитрий Владимирович писал(а):А не могли бы поподробнее описать как организовать цепочку DL-KEP-InTouch???

Устанавливаете KEP, при установке выбираете весь набор Automation Direct серверов и WW, а из плагинов - всё, что связано с WW (SuiteLink, InTouch,...)
Запускаете KEP - Help - Search - SuiteLink. Там всё, даже с картинками :)
Дмитрий Владимирович писал(а):скинуть дистрибутив KEP

http://files.mail.ru/D055D375899E4B90A5FC8D936FC6F532
Какое мучение заливать 100 метров через жипарез :cry:
Это демка. Работает часа 2, потом надо перезапускать сервер KEP. Лицензии у версий 5.х регятся через Inet, поделиться ими нельзя (они уже активированы по базе KEP, их нужно деактивировать для перепривязки к другому компу). Ломаные видел только 4.х, но не помню где, ибо было не за чем. Можно поискать на сборище пиратского софта plcforum.uz.ua или торрентах. Но по тем ссылкам легко отхватить заразу ;)
Дмитрий Владимирович писал(а):возможно ли решить данную проблему при условии, что мне не известны регистры контроллера???

:( Это вряд ли. Изучите Tagname Dictionary и Access Names в InTouch. На что там ссылки и с какими адресами?
Дмитрий Владимирович писал(а):Или как считать адреса регистров (при помощи чего)???

Мы всегда забивали конфигурацию в KEP ручками.
Судя по описанию сервера (http://www.kepware.com/Spec_Sheets/Auto ... t_ECOM.asp), автоматически изъять адресацию из контроллера нельзя.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Дмитрий Владимирович » Ср окт 30, 2013 2:10 am

Огромное спасибо за Ваши старания. Но может все же подскажите как мне быть??? Как связать ноут и DL 6.0, имея сам ноут, USB-COM переходник и сам DL((((( ???
Дмитрий Владимирович
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Вт окт 29, 2013 10:59 pm

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Генератор зла » Ср окт 30, 2013 2:37 am

Вам сперва надо понять, каким именно образом (с какого приложения, топиков, адресов) Вы читаете данные в InTouch-проекте. Ибо его менять вряд ли хочется.
Вдруг там прописан Matrikon OPC ???
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Дмитрий Владимирович » Ср окт 30, 2013 12:53 pm

Генератор зла писал(а):Вам сперва надо понять, каким именно образом (с какого приложения, топиков, адресов) Вы читаете данные в InTouch-проекте. Ибо его менять вряд ли хочется.
Вдруг там прописан Matrikon OPC ???




На диске с пром компа нашел следующие приложения: Lectus OPC and DDE Toolkit, Logika, DataBase, Sentinel System Driver . Что из этого может помочь??? Поскольку программисты, кто сгондобил эту систему накидали на диск кучу всякого ПО я не могу определиться что именно нужно(((
Дмитрий Владимирович
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Вт окт 29, 2013 10:59 pm

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Генератор зла » Ср окт 30, 2013 10:36 pm

Вы не от той печки танцуете.
Генератор зла писал(а):Изучите Tagname Dictionary и Access Names в InTouch. На что там ссылки и с какими адресами?

Проще говоря, InTouch общается с внешним миром через сервера ввода/вывода. Их хар-ки (место расположения (Node Name), наименование (Application Name), имена топиков (Topic Name), использумые протоколы (DDE/SuiteLink)) прописываются в проекте InTouch в Access Names. Вот там Вы и почерпнёте начальную инфу, какой именно сервер в/в Вам необходимо искать и ставить.
Далее Гугл, который поможет найти данный сервер в/в и узнать его цену. Если повезёт, то и кряк к нему. Может, инсталляха и код активации будут на винте от трупа.
Ну а конфигурацию сервера, надеюсь, можно будет стащить с винта умершего компа. В противном случае запастись пивом и сигаретами и сидеть набивать руками.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Дмитрий Владимирович » Ср окт 30, 2013 11:47 pm

А из какой именно программы взять данные о ОРС сервере, ведь там их несколько валяется(((( Все таки, удалось найти проект программы контроллера DL6.0, не подскажите из какого волшебного места выдрать необходимые регистры???? Сегодня весь день пытал КЕРServer, так и не удалось связать его с InTouch((( не могли бы этот шаг тоже описать подробнее???? А на трупе нашел как минимум 3 дистрибутива ОРС серверов(((
Дмитрий Владимирович
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Вт окт 29, 2013 10:59 pm

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Генератор зла » Чт окт 31, 2013 12:46 am

Дмитрий Владимирович писал(а):А из какой именно программы взять данные о ОРС сервере, ведь там их несколько валяется

Из проекта InTouch, который необходимо открыть через Window Maker (Start - Program - Wonderware - Window Maker)
Ну а там меню Special - Access Name
Дмитрий Владимирович писал(а):не подскажите из какого волшебного места выдрать необходимые регистры????

По доке KEP посмотрите его адресацию (X1.1 - дискретные входы, V2000 - аналоги, и т.д.)
Затем в KEP создаётся устройство, в нём группа, в ней переменные. Тестируется через OPC Client.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Дмитрий Владимирович » Чт окт 31, 2013 12:53 am

Значит, связать ноут с работающим железом вполне реально?
Дмитрий Владимирович
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Вт окт 29, 2013 10:59 pm

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Дмитрий Владимирович » Чт окт 31, 2013 1:10 am

Генератор зла писал(а):
Дмитрий Владимирович писал(а):А из какой именно программы взять данные о ОРС сервере, ведь там их несколько валяется

Из проекта InTouch, который необходимо открыть через Window Maker (Start - Program - Wonderware - Window Maker)
Ну а там меню Special - Access Name
Вот что обнаружил в Access Name:
C
Galaxy
LTI
LTS
LTU
Tekon1
Tekon2
2

Что далее необходимо сделать для запуска шайтан-машины???
Дмитрий Владимирович
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Вт окт 29, 2013 10:59 pm

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Генератор зла » Чт окт 31, 2013 1:15 am

Реально, не меньше пилотируемого полёта на Марс.
К тому же, с работающим железом связать можно и настольный калькулятор "Электроника" выпуска 80-х годов :) Да и логарифмическую линейку при должном старании. Один из студентов Массачусетского технологического в качестве курсовой/дипломной работы создал RAID на ... флоповодах :D Многое реально, всё дело в количестве усилий и ... удаче.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Генератор зла » Чт окт 31, 2013 1:17 am

Выбирайте каждый пункт, кроме Galaxy, и жмякайте Edit/Modify. И изучайте содержимое окошек.
Только ничего не меняйте!!! А то получится как всегда.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Дмитрий Владимирович » Чт окт 31, 2013 1:28 am

Генератор зла писал(а):Выбирайте каждый пункт, кроме Galaxy, и жмякайте Edit/Modify. И изучайте содержимое окошек.
Только ничего не меняйте!!! А то получится как всегда.


Есть только вкладка Modify , а вот Edit нет, есть Add. В Access Name всюду OPCLink стоит, Используемый протокол-SuiteLink. Что мне с этим делать?? как этой информацией воспользоваться?
Дмитрий Владимирович
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Вт окт 29, 2013 10:59 pm

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Генератор зла » Чт окт 31, 2013 3:41 am

"Лёд тронулся!"
Дмитрий Владимирович писал(а):В Access Name всюду OPCLink стоит

OPCLink - стд. OPC-клиент WW. Инсталляха где то у меня есть завтра выложу.
Теперь надо поискать файл конфигурации OPCLink на винте покойника. Он всегда .CFG А вот имя и месторасположение может быть любым. Так что поиск по всем дискам *.CFG
После чего устанавливаем на ноут OPCLink, подтягиваем в него по очереди файлы *.CFG, находим одну или несколько конфигураций. Из них будет понятно с какими OPC-серверами OPCLink связывался и какие переменные из них читал.

После чего повторяем аналогичные процедуры для каждого OPC-сервера (что за зверь, где его инсталляха и конфигурация на харде усопшего,...)

Обещанный OPCLink:
http://files.mail.ru/9AA857D77C574765872D444C1E6C35FC
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Дмитрий Владимирович » Пт ноя 01, 2013 3:02 am

На всем диске трупа было найдено 119 файлов (.CFG) .Среди них:: Alarm, OPCLink,Config,ACTIVYTI,CNFNOT,CNFRES,CONTACT,DOC,DISTLIST,EXITEM,IPM,NOTE,различные epndde,COMport,dde,sam,itquid и многие другие(((( Что именно необходимо и что с этим делать дальше???
Дмитрий Владимирович
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Вт окт 29, 2013 10:59 pm

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Генератор зла » Пт ноя 01, 2013 3:10 am

Попробуйте для начала OPCLink.cfg. Но повторю:
Генератор зла писал(а):имя и месторасположение может быть любым

В нескольких наших проектах он назывался Jopa.cfg :)
По умолчанию сам OPCLink даёт название по себе самому. Но разраб может создавать несколько конфигураций OPCLink. И как называется результирующая - знает только он сам.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Дмитрий Владимирович » Пт ноя 01, 2013 3:21 am

Может быть я что-то делаю не так?((( Устанавливаю ОРСLink, нигде программа не появляется, открываю программу из папки в архиве. В программе открываю каждый из перечисленных файлов, но они все пусты, просто белое поле((( что не так?((( В результате, если я правильно понимаю, должен быть один файл с какими-либо данными?
Дмитрий Владимирович
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Вт окт 29, 2013 10:59 pm

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Генератор зла » Пт ноя 01, 2013 11:08 am

Я понимаю, Вам всё нужно сделать быстро, но не поленитесь ознакомиться с докой (IOSrv_OPCLink.pdf). Там всё подробно и с картинками. В двух словах этот документ не пересказать.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Дмитрий Владимирович » Сб ноя 02, 2013 1:49 am

Генератор зла писал(а):Я понимаю, Вам всё нужно сделать быстро, но не поленитесь ознакомиться с докой (IOSrv_OPCLink.pdf). Там всё подробно и с картинками. В двух словах этот документ не пересказать.


А на русском языке нет ничего подобного???((( C иностранными языками, честно говоря, не очень((((
Последний раз редактировалось Дмитрий Владимирович Сб ноя 02, 2013 2:53 am, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий Владимирович
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Вт окт 29, 2013 10:59 pm

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Генератор зла » Сб ноя 02, 2013 2:53 am

Если честно, не искал. :( Просто с английской докой никогда не было проблем.
Поискал:
http://emailcharter.ru/opclink-instrukciya.html
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Дмитрий Владимирович » Сб ноя 02, 2013 2:55 am

Генератор зла писал(а):Если честно, не искал. :( Просто с английской докой никогда не было проблем.
Поискал:
http://emailcharter.ru/opclink-instrukciya.html



так это же ссылка-развод!!! Как-то не хочется бросать деньги на ветер((((
Дмитрий Владимирович
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Вт окт 29, 2013 10:59 pm

Re: Связь InTouch с direct logic по ethernet

Сообщение Генератор зла » Сб ноя 02, 2013 3:11 am

Не стреляйте в пианиста...
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm