День добрый!
Проблему эту мы решили следующим образом:
Вместо fsgateway использовали OPC-LINK, который опрашивает OPC сервер
контроллеров ICP-DAS и далее напрямую тэги в InTouch, работает
стабильней, но при частом открытии и закрытии вьювера так же
происходит зависание OPC-LINKa.
Это решили путем перезагрузки ПО OPC-LINK.
Понимаю решение не айс, но больше ничего сделать не смогли, да и не
было времени если честно.
мой Вам совет делайте карту адресов модбас в IsaGraf и ставьте какой нить DASMBSerial либо KepServer или modicon Modbus Server 7.5 и про такие проблемы забудите!
Можно попробовать перезапускать FSGateway через NET STOP/NET START
mp3corp писал(а):Ставил версию 2.0 на Xp все норм работает)
Генератор зла писал(а):У FSGateway есть системная переменная:
$SYS$Reconnect Boolean
Read/Write
Used to trigger a reconnect attempt to the configured data source. If you poke a value of 1 (True), this functionality is exercised even if the maximum number of reconnects is reached. By default, this item reads zero (0, False). Writing False does nothing.
RANGE: True, False
True: Triggers reconnect attempt. If data source is already connected, it is disconnected and then reconnected.
False: Does nothing.
Если ОС- Windows 7, то стоит попытаться в свойствах exe OPC сервера Isagraph включить совместимость с Windows XP... у меня такое было с OPC сервером Codesys..но это так, предположение...пробовать надо
mazahakka писал(а):т.е. эта системная переменная должна быть в реестре винды
Генератор зла писал(а):mazahakka писал(а):т.е. эта системная переменная должна быть в реестре винды
Реестр оси тут не при чём. Это системная переменная самого FSGateway, доступная для чтения-записи. Почитайте доку. Там есть.