СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 12:53 am
Den
Здравствуйте, помогите пожалуйста советом: возникла необходимость подключения к InTouch платы АЦП (PCI-1002) фирмы ICP DAS. Как это можно сделать? В каком формате нужно предосталять данные для InTouch, чтоб связать их с тегами ввода-вывода?

СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 2:49 pm
Admin
Уважаемый Den! Название платы незнакомое, но процедура подключения стандартная. Производитель платы предоставляет программное обеспечение для работы с ней через стандартный интерфейс, например через OPC.
Вы устанавливаете дополнительно к InTouch приложения OPC-Link
и OPC Tag Creator.
(они работают по той же что и InTouch лицензии скачать можно с нашего сайта), создаете в нем топик для доступа к серверу производителя платы. После этого в Интаче открываете Tag Creator а он уже сам создает теги для тех регистров, которые Вы укажете.

Admin

СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 12:54 pm
Den
Спасибо большое, решение нашлось благодаря Вашему совету, только доступ к данным оказался возможным при подключении к атрибутам ActiveX, поставляемый с платой. Кроче начал искать OPC, а нашел ActiveX.