Сообщение Alex » Сб окт 03, 2009 10:30 am

Здравствуйте, коллеги.
Исходные данные:
WinXP SP3, InTouch 10.1 for System Platform, DASMBTCP 1.5, ПЛК SCADAPack.

Необходимо получить данные в InTouch с ПЛК. Когда выполняю Deploy, вылетает окно с надписью "DASMBTCP. Cannot register main window class", в SMC появляется запись "Unknown error 0xC0000005 raised". Стоит заново установить DASMBTCP подобный exception на какое-то время больше не появляется. Спустя какое-то время может появиться снова. Первый вопрос - С чем это может быть связано?

Даже после успешного выполнения Deploy связи с ПЛК нет. В SMC пишутся записи "The PLC ModbusEnet_001.ModbusEnetPLC_001 message timed out (m_qSentMessages), sequence number 74, revoking message <01431008>". Пинги до ПЛК доходят, настройки верные (DASMBSerial с этими же настройками работает отлично). Собственно второй вопрос - Как получить данные?

С уважением, Александр

[/img]
Alex
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сб окт 03, 2009 10:04 am

Сообщение Klinkmann_Msk » Вт окт 06, 2009 4:10 am

To Alex:
Проверьте логин и пароль, от имени которых запускаются сервисы WW
И логин и пароль д.б. латинскими и непустыми (для пароля).
Откоректировать это можно с помощью утилиты Change Network Account.
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am

Сообщение dias1987 » Вт ноя 02, 2010 9:01 am

Добрый день,не поможете решить проблему с подключением ScadaPacka с InTouch 8 через Modbus/TCP. Вроде сервер DAMBTCP установил,адрес прописал, в контролере тоже адрес прописал,а связи нет...

в логах выдает: connection attempt to to DASMBTCP on 192.168.0.254 REFUSED, SLSSVC not running, resources out at server, dup IP # problem?
dias1987
 
Сообщения: 55
Зарегистрирован: Ср апр 07, 2010 8:40 am

Сообщение dEVILoper » Вт ноя 02, 2010 9:57 am

2 dias1987
Проверте настройки DASMBTCP: Port-> Add ModbusBridge( Bridge Type = Modbus Bridge, Nework Address= IP ScadaPack'a) -> Add ModbusPLCRS Object (PLC unit ID = Modbus адрес ScadaPack'a, в закладке Device Groups - Topic Name тегов InTouch'a). Вроде все, никаких трудностей быть не должно. Со стороны InTouch'a - все стандартно, формат ввода для поля Item: к примеру, 41111.
dEVILoper
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Пт май 07, 2010 7:06 am
Откуда: Russia

Сообщение dias1987 » Вт ноя 02, 2010 10:47 am

Все равно не работает и выдает ошибку

connection attempt to to DASMBTCP on 192.168.0.254 REFUSED, SLSSVC not running, resources out at server, dup IP # problem?
dias1987
 
Сообщения: 55
Зарегистрирован: Ср апр 07, 2010 8:40 am

Сообщение dEVILoper » Вт ноя 02, 2010 11:12 am

хммм. а протокол (во вкладке Program телепэйса) в ScadaPack'e сменили на Modbus TCP (RTU in TCP)?. при инциализации там вроде через com порт работаешь, а потом менять надо (если нужно)... у меня проблем не возникало при подключении...
dEVILoper
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Пт май 07, 2010 7:06 am
Откуда: Russia

Сообщение dias1987 » Вт ноя 02, 2010 11:41 am

Да там та все сменил,это что то InTouch парит,только не могу понять что конкретно,потому что и в логах пишет что все нормально...

Я пробовал через программку Multiway с контроллером связаться все вообще без проблем работает...
dias1987
 
Сообщения: 55
Зарегистрирован: Ср апр 07, 2010 8:40 am

Сообщение dias1987 » Ср ноя 03, 2010 5:30 am

Подскажите что может быть за ошибка в интаче, не подключается к DASMBTCP в логах выдает ошибки

Suitelink: OpenServer - Registered Server Name: (VIEW )
connection attempt to to dasmbtcp on 192.168.000.254 REFUSED, SLSSVC not running, resources out at server, dup IP # problem?
Node "192.168.000.254" disconnected
dias1987
 
Сообщения: 55
Зарегистрирован: Ср апр 07, 2010 8:40 am

Сообщение Klinkmann_Msk » Ср ноя 03, 2010 5:46 am

To dias1987:

Проверьте, запущена ли служба SuiteLink-а (SLSSVC).
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am

Сообщение dias1987 » Ср ноя 03, 2010 6:03 am

В том то и дело что запущена...и Suitelink и DDE
dias1987
 
Сообщения: 55
Зарегистрирован: Ср апр 07, 2010 8:40 am

Сообщение Klinkmann_Msk » Ср ноя 03, 2010 9:34 am

To dias1987:

Тогда несколько стандартных рекомендаций:
1. Check Host file, node name, IP address.disable the Wonderware SuiteLink service if it SuiteLink is not being used, make sure the topic and access are configured correctly.
2. If the IOServer and the InTouch application are on the same computer, the node name should be blank.
3. Check the configuration for the Ethernet module on the PLC rack.
4. UPGRADE THE IOS (IO Server) OR DAS (Data Access Server)TO THE CURRENT VERSION.
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am

Сообщение dias1987 » Ср ноя 03, 2010 11:06 am

Пробовал через MBENET подключиться,выдает такие сообщения,когда ставлю протокол dde:

2478 03.11.2010 15:40:26 1976 1864 Info view ddeclikt: Toolkit Build ID Apr 1 2010 02:41:20
2479 03.11.2010 15:40:26 1976 1864 Info VIEW ddeclikt: Registry Key Read - SOFTWARE\Wonderware\ddeclikt\Default
2480 03.11.2010 15:40:26 1976 1864 Info VIEW ddeclikt: DisableAutoRegistryRead = 1
dias1987
 
Сообщения: 55
Зарегистрирован: Ср апр 07, 2010 8:40 am

Сообщение Klinkmann_Msk » Ср ноя 03, 2010 7:41 pm

To dias1987:

1. Операционка? 32/64-бит? Какие SP?
2. Антивирусы/фаерволы?
3. Версии WW-софта? Какие патчи/SP?
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am

Сообщение dias1987 » Сб ноя 06, 2010 8:34 am

1.Операционка XP 32-бит SP3
2.Антивирусник AVAST,но я его отключаю.
3.WW-8.0 SP2
dias1987
 
Сообщения: 55
Зарегистрирован: Ср апр 07, 2010 8:40 am

Сообщение Klinkmann_Msk » Сб ноя 06, 2010 3:49 pm

To dias1987:

Попробуйте Win XP SP2
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am

Сообщение dias1987 » Пн ноя 08, 2010 4:02 am

Вообщем все заработало,надо было просто в Node name не IP писать,а имя домена...
dias1987
 
Сообщения: 55
Зарегистрирован: Ср апр 07, 2010 8:40 am

Сообщение Klinkmann_Msk » Пн ноя 08, 2010 6:31 am

:?
Node Name = имя компьютера в сети или IP-адрес.
Загадочно...
Klinkmann_Msk
 
Сообщения: 819
Зарегистрирован: Пт сен 18, 2009 10:12 am