Не могу связать InTouch с ПЛК Siemens S7-300

Связь между InTouch и программируемыми логическими контроллерами, компьютерами
и другими устройствами.

Не могу связать InTouch с ПЛК Siemens S7-300

Сообщение nexus » Сб апр 25, 2009 3:44 am

Имеется контроллер S7-300, который подключен в сеть Ethernet. На локальном компьютере установлен InTouch 9.5. Также установил DASSIDirect, для связи с ПЛК.

Помогите сконфигурировать DAServer!

В настройках DAServer добавил новый объект S7Cp. Там указал Ethernet адрес контроллера (Network address), указал номер шины и слота, а также прописал сетевой адрес локального компьютера(Local TSAP)

Далее в группах добавил новый топик и в Items добавил следующие теги:

temperatura - DB32,INT70 (в симатике адрес db30.dbw70)

Далее в InTouch добавил новый Access Names,
Где,
application Name - написал имя исполняемого сервера DASSIDirect;
topic name - имя топика, который я создал в DAServer;
Node Name - оставил пустым;
Access - задал имя для доступа.

После этого в InTouch добавил новый тег I/O integer. Access Name выбрал то, что создал ранее и в item прописал следующее DB32,INT70.

Но InTouch все равно не видит этот тег!

Что я сделал не так???
Скажите, что нада прописывать в Device Group Parameters???
nexus
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сб апр 25, 2009 3:21 am

Сообщение Eraser » Пн апр 27, 2009 12:41 pm

1. внимательно проверьте TSAP
2. в настройках DASSIDirect необязательно явно указывать Items, достаточно Topic.
3. в адресации тега попробуйте прописать DB32,REAL70 или DB32,X70.0
Eraser
 
Сообщения: 76
Зарегистрирован: Пт апр 18, 2008 12:33 pm

Сообщение mr_well » Вт май 19, 2009 11:00 am

Бог с ним, Интачем.
Сначала надо бы просто проверить работает ли сервер.
Проще всего проверить его через Excell. Разумеется через DDE.
mr_well
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 10:51 am


Вернуться в Связь InTouch с ПЛК

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9