Страница 1 из 1

подключение SYSMAC Gateway Omron к InTouch

СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 4:48 pm
Николай
Доброго времени суток. Есть такая проблема. Необходимо использовать в проекте контроллер Omron серии Cj2 по finsgateway . Стандартный Dasomfinsenet данный тип контроллера не поддерживает. Есть SYSMAC Gateway Omron который поддерживает этот контроллер. Как можно подключить его к InTouch и через него организовать ввод и вывод данных с контроллера?

Re: подключение SYSMAC Gateway Omron к InTouch

СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2012 5:29 pm
Генератор зла
Если SYSMAC Gateway Omron поддерживает протокол DDE, то можно напрямую прописывать его в Access Name
Если SYSMAC Gateway Omron поддерживает OPC, то используйте связку SYSMAC Gateway Omron -> FSGateway -> InTouch