ArchestrA System Management Console

ArchestrA System Management Console

Сообщение ASUP_EC » Вт окт 30, 2012 4:09 pm

Доброго времени суток! Помогите новичку. Проблема следующего характера. Есть InTouch 10, есть SQL Server 2005 на нем установлена прграмма System manager Console/ Дак вот в этой программе требовалось создать аналоговый тэг, чтобы он отобразился в виде графика в WindowViewer. Создание происходило следующим образом: запустил SMC зашел по ветке Industrial SQL Server1---Industrial SQL Server1 group ---- EC-FS03----Configuration Editor----System Configuration ----- Data Acquistion----IDAS---EC-FS03---- здесь создал TOPIC и ввел новый аналоговый тэг. Затем в TOPIC нажал правой мышкой и в появившемся контекстном меню выбрал Commit Pending Changes... На следующее утро перестали работать графики они не писались вообще. При входе на сервер SQL и запуске программы SMC во вкладке Management Console ---- status перестали стартовать следующие приложения: Storage - stopped, manual storadge - stopped, Event System - stopped, In SQLIOS - stopped, System driver - stopped, Data asquistion on - stopped. Пробовал запускать без толку. Помогите кто чем может. Заранее спасибо!
ASUP_EC
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Вт окт 30, 2012 2:24 pm

Re: ArchestrA System Management Console

Сообщение Генератор зла » Вт окт 30, 2012 5:13 pm

Новичёк убил сервер :)
В SMC в Log Viewer посмотрите логи Вашего сервера, может там что-нибудь жёлтое краснеет?
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: ArchestrA System Management Console

Сообщение ASUP_EC » Ср окт 31, 2012 7:48 am

В log wiever нашел следующие ошибки:

ERROR: Cannot create memory map file for config object
ERROR: Could not write configuration information
License verified
Database modifications detected
ERROR: Failed to re-initialize topic (\\tec-kotelzal03\VIEW|Tagname1 ВОТ С ЭТИМ ТОПИКОМ Я И СДЕЛАЛ Commit Pending Changes...
Может как нибудь можно вернуть то действие которое я сделал? Или вернуть изменение модификации БД?
ASUP_EC
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Вт окт 30, 2012 2:24 pm

Re: ArchestrA System Management Console

Сообщение Генератор зла » Ср окт 31, 2012 11:56 am

Скажу по секрету ;)
View = это InTouch Runtime. А у него только адын топик = Tagname
ASUP_EC писал(а):Может как нибудь можно вернуть то действие которое я сделал? Или вернуть изменение модификации БД?

Бэкапы делаются перед внесением изменений. Попробуйте перенести свою новую переменную в топик Tagname, свой "топик" удалите, и Stop-Start InSQL. Commit при старте делается аутоматически.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: ArchestrA System Management Console

Сообщение ASUP_EC » Ср окт 31, 2012 1:54 pm

Всё сделал как Вы сказали вот логи:

aahCfgSvc User was granted Level 2 access
aahCfgSvc Stop system command received
aahCfgSvc User was granted Level 2 access
aahCfgSvc Start system command received
aahCfgSvc Reading configuration information
aahCfgSvc Database tag count: (3282)
Error aahCfgSvc ERROR: Cannot create memory map file for config object [TEC-FS03; Config.cpp; 2098; 1]
Error aahCfgSvc ERROR: Could not write configuration information [TEC-FS03; Config.cpp; 2168; 1]
aahCfgSvc License verified
aahCfgSvc Reading configuration information from database
aahCfgSvc Storeforward share created (D:\InSQLData\SF) [TEC-FS03; Config.cpp; 7921; 1]
aahCfgSvc Database tag count: (3282) [TEC-FS03; Config.cpp; 17089; 1]
aahCfgSvc Tags read from database: (3282) [TEC-FS03; Config.cpp; 9674; 1]
aahCfgSvc Configuration information acquired [TEC-FS03; Config.cpp; 2840; 1]
aahCfgSvc Registry information acquired [TEC-FS03; Config.cpp; 2853; 1]
Error aahCfgSvc ERROR: Cannot create memory map file for config object [TEC-FS03; Config.cpp; 2098; 1]
Error aahCfgSvc ERROR: Could not write configuration information [TEC-FS03; Config.cpp; 2860; 1]
Error aahCfgSvc FATAL: Unable to read configuration information [TEC-FS03; aahCfgSvc.cpp; 7980; 1]

Тот топик вместе с переменной удалил полностью. Остановил запустил без изменений :( :( :(
ASUP_EC
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Вт окт 30, 2012 2:24 pm

Re: ArchestrA System Management Console

Сообщение Генератор зла » Ср окт 31, 2012 9:34 pm

1. Крайне рекомендую обратиться в техсаппорт.
2. Всё что смог нарыть (но есть сомнения, что это поможет в данном случае):
Tech Note 760
Solving the Historian IDAS Deadlock Problem
All Tech Notes, Tech Alerts and KBCD documents and software are provided "as is" without warranty of any kind. See the Terms of Use for more information.
Topic#: 002539
Created: March 2011
Introduction
Historian can rarely run into the "deadlock" issue with IDAS and Remote IDAS. Once IDAS is in that state, IDAS cannot be started.
This Tech Note should help you resolve the deadlock problem so that you can quickly reestablish the communications to your Historian data sources.
If you also see the following typical errors in the ArchestrA LogViewer, there is a very good chance that you are experiencing the IDAS deadlock:

aahCfgSvc ERROR: Failed to re-initialize topic (\\NodeName\DAServerName|Topic, xxxx, This operation returned because the timeout period expired., 0) [NodeName; aahCfgSvc.cpp; 6543; 1]
aahCfgSvc ERROR: Failed to get IDAS configuration version (IDAS; Error; Response error) (NodeName, 1460, This operation returned because the timeout period expired., 0) [NodeName; aahCfgSvc.cpp; 3251; 1]

Application Versions

Historian 10.0 and later
Remote IDAS 10.0 and later
Microsoft SQL Server 2005 and later
Resolution

Complete the following steps on the machine running the IDAS (either the local or remote IDAS machine.) If the problem happens on a remote IDAS machine, you will complete the steps on the remote machine.
a) Delete all the idatacfg-... IDAS configuration files on the IDAS machine in folder
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Archestra\Historian\IDAS
Also delete all subfolders.
b) Restart that IDAS on its machine using one of the following methods:
Kill the aahIDASSvc.exe process using the Task Manager. The Wonderware Historian Configuration service will restart it automatically within one minute.
Go to the Control Panel – Services applet and stop the Wonderware Historian DataAcquisition service. The Wonderware Historian Configuration service will restart it automatically.
c) After IDAS restarts it is configured "from scratch" by the Wonderware Historian Configuration service. You will see a new configuration file called idatacfg_computername created in C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ArchestrA\Historian\IDAS\Configurations.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: ArchestrA System Management Console

Сообщение ASUP_EC » Чт ноя 01, 2012 8:37 am

Пробовал по тому методу, но столкнулся со следующей проблемой. При просмотре диспетчера задач Я не нашел процесс aahIDASSvc. exe. У меня только вот какие процессы: aahCfgSvc.exe
aahIndexSvc.exe
aahMMCDCvc.exe
aahRetSvc.exe
aahSCM.exe
Но предполагаю, что если удалили конфигурацию, то и процесс надо убить этот aahCfgSvc.exe ??? И далее как Я понял надо inSQL stop и inSQL start ???
Просто после того раза Я уже не хочу ошибаться и лучше переспрошу у специалиста.
ASUP_EC
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Вт окт 30, 2012 2:24 pm

Re: ArchestrA System Management Console

Сообщение Генератор зла » Чт ноя 01, 2012 11:02 am

Ну, если такого процесса нет, можно его поискать в сервисах и службах ОС. Может, он и не запускается вовсе.
Вообще, похоже, что у Вас слетел InSQL. И вряд ли причиной было неудачное добавление тега. Просто так легли кости. Скорее всего дело пахнет переустановкой InSQL. не пугайтесь, это легко и просто, когда делаешь раз в 500-тый ;)
Думаю, следующее действие для Вас - звонок в оф. техсаппорт. И строгое следование их рекомендациям.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: ArchestrA System Management Console

Сообщение ASUP_EC » Вс ноя 04, 2012 8:12 am

Здравствуйте!
Пока не могу достутчаться до службы поддержки. Я выяснил следующее. В папке Ahhlication data есть два файла конфигураций один весит 308 килобайт и его можно удалить без проблем, а другой 0 байт и он в другой папке, но с тем же названиям и его удалить нельзя пишет, что занять яко бы программой и на том и на том написана дата модификации именна та, когда я и изменил. Я вот, что думаю, если мне выполнить команду Останов (и блокирование) InSQL (Shutdown (and disable) InSQL), то возможно будет его удалить.
1) Но можно ли его удалять?
2) И не чего ли не случится при полном останове inSQL?
3) Или может как нибудь можно залезть в эту конфигу и поменять изменения?

:?: :?: :?:
ASUP_EC
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Вт окт 30, 2012 2:24 pm

Re: ArchestrA System Management Console

Сообщение Генератор зла » Вс ноя 04, 2012 12:50 pm

ASUP_EC писал(а):Пока не могу достутчаться до службы поддержки.

http://www.wonderware.ru/htm/support_rules.htm
До их ответа лучше сидеть на попе ровно.
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm

Re: ArchestrA System Management Console

Сообщение ASUP_EC » Пн ноя 05, 2012 9:00 am

Времени ждать нет, меня просят сделать срочно. Попробовал Я снова остановить Stop In SQL и остановил сервис inSQLConfiguration. Затем удалил из вет ки ocument and Setting\ all users\Application data\ Archestra\ Historian\ IDAS Configuration и там удалил файл конфигурации. Затем пробовал стартовать Start InSQL но не чего не вышло, пробовал запустить службу inSQLConfiguration не запускается находится в промежуточном состоянии и не остановлена и не запущена. Перед этисм надо было полностью остановить inSQL Server, но я совсем забыл это сделать и вместо этого просто сделал Sto InSQL. Сейчас опять не решаюсь полностью остановить InSQLServer. Может после останова служба inSQLConfiguration запустится?
ASUP_EC
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Вт окт 30, 2012 2:24 pm

Re: ArchestrA System Management Console

Сообщение Генератор зла » Пн ноя 05, 2012 5:16 pm

Пробуйте, хуже неработающего InSQL результат не получите ведь...
Vita est dolor.
Генератор зла
 
Сообщения: 2860
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 5:08 pm


Вернуться в Общие вопросы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6